tableau divisionnaire

Message par fk82 »

bonsoir,

Dans une maison d'habitation, avec sous sol. (installation neuve -consuel)

Que dit la réglementation pour un tableau divisionnaire, gère t'on aussi une GTL du sol au plafond?
je pose la question car, au sous sol, un tuyau en pvc de 100cm (évacuation) passe sous le hourdis (visible) au dessus de ce tableau divisionnaire.
Il n'y a pas de tuyaux d'eau pression à proximité.

Je précise que la GTL (60cm de large), comprenant le tableau principal et une coupure générale/+ coffret com, se situe à l'étage "unité de vie".

Merci pour votre réponse.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Pas d'obligation d'avoir une GTL pour un tableau divisionnaire.

La norme dit juste interdit dans les volume 0,1,2,3 des salles d'eau, au dessus ou au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.

@+
Carminas
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par fk82 »

merci Carminas.