bonsoir,
Dans une maison d'habitation, avec sous sol. (installation neuve -consuel)
Que dit la réglementation pour un tableau divisionnaire, gère t'on aussi une GTL du sol au plafond?
je pose la question car, au sous sol, un tuyau en pvc de 100cm (évacuation) passe sous le hourdis (visible) au dessus de ce tableau divisionnaire.
Il n'y a pas de tuyaux d'eau pression à proximité.
Je précise que la GTL (60cm de large), comprenant le tableau principal et une coupure générale/+ coffret com, se situe à l'étage "unité de vie".
Merci pour votre réponse.
tableau divisionnaire
Re: tableau divisionnaire
Bonsoir
Pas d'obligation d'avoir une GTL pour un tableau divisionnaire.
La norme dit juste interdit dans les volume 0,1,2,3 des salles d'eau, au dessus ou au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
@+
Pas d'obligation d'avoir une GTL pour un tableau divisionnaire.
La norme dit juste interdit dans les volume 0,1,2,3 des salles d'eau, au dessus ou au dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
@+
Carminas
Re: tableau divisionnaire
merci Carminas.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

