BLOCS SECOURS
-
Invité
BLOCS SECOURS
Bonjour,
Dans le cadre d'une réhabilitation nous intervenons dans une école primaire et je suis en désaccord avec mon conducteur de travaux,j'ai rajouté des blocs de secours dans la bibliothèque ainsi que dans la salle RASED et psychologue car selon moi des personnes extérieur peuvent être amené a y être,mon conducteur de travaux estime que cela n'est pas nécessaire car les locaux sont d'une surface inférieur a 100m² et de plus en cas d'intervenant selon lui il seront accompagné je ne trouve pas dans les réglementation ERP l'article pouvant nous mettre d'accord.
De plus j'ai ajouté un BAES dans un bureau ou le seul accès et de passé par un autre bureau réponse toujours négative du conducteur de travaux.
Qu'en pensé vous?
d'avance merci pour vos réponses.
Dans le cadre d'une réhabilitation nous intervenons dans une école primaire et je suis en désaccord avec mon conducteur de travaux,j'ai rajouté des blocs de secours dans la bibliothèque ainsi que dans la salle RASED et psychologue car selon moi des personnes extérieur peuvent être amené a y être,mon conducteur de travaux estime que cela n'est pas nécessaire car les locaux sont d'une surface inférieur a 100m² et de plus en cas d'intervenant selon lui il seront accompagné je ne trouve pas dans les réglementation ERP l'article pouvant nous mettre d'accord.
De plus j'ai ajouté un BAES dans un bureau ou le seul accès et de passé par un autre bureau réponse toujours négative du conducteur de travaux.
Qu'en pensé vous?
d'avance merci pour vos réponses.
Re: BLOCS SECOURS
bonjour,
il n'y a pas un bureau d'études (ou de controle) pour piloter et suivre les travaux?
@+
il n'y a pas un bureau d'études (ou de controle) pour piloter et suivre les travaux?
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: BLOCS SECOURS
Bonjour,
La question de Didier62 est évidemment pertinente.Didier62 a écrit :l n'y a pas un bureau d'études (ou de controle) pour piloter et suivre les travaux?
Cordialement
GAS
GAS
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: BLOCS SECOURS
Bonjour,
dans les ERp du 1 er groupe pour installer un bloc de sécurité d'évacuation dans un local public il faut que l'effectif soit supérieur à 50 personnes ou la surface supérieure à 300m² RDC et 100m² au sous sol.
code du travail: il faut un effectif supérieur à 20 personnes dans un local ou une distance supérieure à 30m pour atteindre une issue à condition que le local s'ouvre sur une circulation équipée d'un éclairage de sécurité
Pour les circulation sil faut des blocs au niveau des issues, des changement de direction et tous les 15 m maxi.
Les locaux qui servent de dégagement à d'autre locaux doivent donc étre équipés d'un bloc de sécurité
Dans votre cas vous avez raison pour le bureau servant de circulation.
Par contre les autres locaux se n'était pas nécessaire si l'effectif n'atteint pas le seuil fixé.
Pour rejoindre les personnes ayant répondu précédamment l'implantation des blocs de sécurité fait partie du travail du bureau d'études lors de la réalisation des plans d'exécution , et doit être vérifié par l'organisme de contrôle
Cordialement
dans les ERp du 1 er groupe pour installer un bloc de sécurité d'évacuation dans un local public il faut que l'effectif soit supérieur à 50 personnes ou la surface supérieure à 300m² RDC et 100m² au sous sol.
code du travail: il faut un effectif supérieur à 20 personnes dans un local ou une distance supérieure à 30m pour atteindre une issue à condition que le local s'ouvre sur une circulation équipée d'un éclairage de sécurité
Pour les circulation sil faut des blocs au niveau des issues, des changement de direction et tous les 15 m maxi.
Les locaux qui servent de dégagement à d'autre locaux doivent donc étre équipés d'un bloc de sécurité
Dans votre cas vous avez raison pour le bureau servant de circulation.
Par contre les autres locaux se n'était pas nécessaire si l'effectif n'atteint pas le seuil fixé.
Pour rejoindre les personnes ayant répondu précédamment l'implantation des blocs de sécurité fait partie du travail du bureau d'études lors de la réalisation des plans d'exécution , et doit être vérifié par l'organisme de contrôle
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: BLOCS SECOURS
salut
perso, en cas de doute, j'ai le numéro de téléphone d'un gars d'un organisme de contrôle à qui j'ai posé des questions plusieurs fois sans pour autant l'avoir déjà rencontré.
comme quoi!!!
perso, en cas de doute, j'ai le numéro de téléphone d'un gars d'un organisme de contrôle à qui j'ai posé des questions plusieurs fois sans pour autant l'avoir déjà rencontré.
comme quoi!!!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: BLOCS SECOURS
Bonjour,
Merci pour vos réponses pertinentes,effectivement un bureau de contrôle est bien désigné.
Décision est donc prise de supprimé tout les blocs "facultatif" et d'adapté ensuite en fonction des observations.
Concernant les différents locaux ,je suis rentré en contact avec le technicien d'un fabricant spécialiste de l’éclairage de sécurité,qui pour lui me dit que dans tout local ou des personnes extérieur au bâtiment sont susceptible d'accdeder (bibliothèque...) on n'est censé mettre un bloc de secours.Je pense que le bureau de contrôle et le seul qui pourra nous mettre d'accord.
Encore merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses pertinentes,effectivement un bureau de contrôle est bien désigné.
Décision est donc prise de supprimé tout les blocs "facultatif" et d'adapté ensuite en fonction des observations.
Concernant les différents locaux ,je suis rentré en contact avec le technicien d'un fabricant spécialiste de l’éclairage de sécurité,qui pour lui me dit que dans tout local ou des personnes extérieur au bâtiment sont susceptible d'accdeder (bibliothèque...) on n'est censé mettre un bloc de secours.Je pense que le bureau de contrôle et le seul qui pourra nous mettre d'accord.
Encore merci pour vos réponses.
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: BLOCS SECOURS
Bonjour,
demandez donc au technicien de vous donner les références du texte qui imposerait un bloc d'évacuation dans tout local recevant du public !
Peut être la "réglementation commerciale" qui nous a échappée...
Cordialement
demandez donc au technicien de vous donner les références du texte qui imposerait un bloc d'évacuation dans tout local recevant du public !
Peut être la "réglementation commerciale" qui nous a échappée...
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: BLOCS SECOURS
Bonjour,
J'ai noté qu'il s'agissait d'une réhabilitation concernant des locaux d'une surface inférieure à 100 m².
Il semblerait donc que nous nous trouvions en dehors des dispositions imposant un éclairage d'évacuation (art. EC8 §2).
Sans doute conviendrait-il de se référer aux pièces écrites du marché et de se ranger à l'avis de la commission locale de sécurité.
J'ai noté qu'il s'agissait d'une réhabilitation concernant des locaux d'une surface inférieure à 100 m².
Il semblerait donc que nous nous trouvions en dehors des dispositions imposant un éclairage d'évacuation (art. EC8 §2).
Sans doute conviendrait-il de se référer aux pièces écrites du marché et de se ranger à l'avis de la commission locale de sécurité.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
