BLOCS SECOURS

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

BLOCS SECOURS

Message par Invité »

Bonjour,
Dans le cadre d'une réhabilitation nous intervenons dans une école primaire et je suis en désaccord avec mon conducteur de travaux,j'ai rajouté des blocs de secours dans la bibliothèque ainsi que dans la salle RASED et psychologue car selon moi des personnes extérieur peuvent être amené a y être,mon conducteur de travaux estime que cela n'est pas nécessaire car les locaux sont d'une surface inférieur a 100m² et de plus en cas d'intervenant selon lui il seront accompagné je ne trouve pas dans les réglementation ERP l'article pouvant nous mettre d'accord.
De plus j'ai ajouté un BAES dans un bureau ou le seul accès et de passé par un autre bureau réponse toujours négative du conducteur de travaux.
Qu'en pensé vous?
d'avance merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par Didier62 »

bonjour,
il n'y a pas un bureau d'études (ou de controle) pour piloter et suivre les travaux?
@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par GAS »

Bonjour,
Didier62 a écrit :l n'y a pas un bureau d'études (ou de controle) pour piloter et suivre les travaux?
La question de Didier62 est évidemment pertinente.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par philippe68 »

Bonjour,
dans les ERp du 1 er groupe pour installer un bloc de sécurité d'évacuation dans un local public il faut que l'effectif soit supérieur à 50 personnes ou la surface supérieure à 300m² RDC et 100m² au sous sol.

code du travail: il faut un effectif supérieur à 20 personnes dans un local ou une distance supérieure à 30m pour atteindre une issue à condition que le local s'ouvre sur une circulation équipée d'un éclairage de sécurité

Pour les circulation sil faut des blocs au niveau des issues, des changement de direction et tous les 15 m maxi.
Les locaux qui servent de dégagement à d'autre locaux doivent donc étre équipés d'un bloc de sécurité

Dans votre cas vous avez raison pour le bureau servant de circulation.
Par contre les autres locaux se n'était pas nécessaire si l'effectif n'atteint pas le seuil fixé.

Pour rejoindre les personnes ayant répondu précédamment l'implantation des blocs de sécurité fait partie du travail du bureau d'études lors de la réalisation des plans d'exécution , et doit être vérifié par l'organisme de contrôle
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par RFco »

salut


perso, en cas de doute, j'ai le numéro de téléphone d'un gars d'un organisme de contrôle à qui j'ai posé des questions plusieurs fois sans pour autant l'avoir déjà rencontré.

comme quoi!!!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: BLOCS SECOURS

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour vos réponses pertinentes,effectivement un bureau de contrôle est bien désigné.
Décision est donc prise de supprimé tout les blocs "facultatif" et d'adapté ensuite en fonction des observations.
Concernant les différents locaux ,je suis rentré en contact avec le technicien d'un fabricant spécialiste de l’éclairage de sécurité,qui pour lui me dit que dans tout local ou des personnes extérieur au bâtiment sont susceptible d'accdeder (bibliothèque...) on n'est censé mettre un bloc de secours.Je pense que le bureau de contrôle et le seul qui pourra nous mettre d'accord.
Encore merci pour vos réponses.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par philippe68 »

Bonjour,
demandez donc au technicien de vous donner les références du texte qui imposerait un bloc d'évacuation dans tout local recevant du public !

Peut être la "réglementation commerciale" qui nous a échappée...

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: BLOCS SECOURS

Message par GAS »

Bonjour,
J'ai noté qu'il s'agissait d'une réhabilitation concernant des locaux d'une surface inférieure à 100 m².
Il semblerait donc que nous nous trouvions en dehors des dispositions imposant un éclairage d'évacuation (art. EC8 §2).
Sans doute conviendrait-il de se référer aux pièces écrites du marché et de se ranger à l'avis de la commission locale de sécurité. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités