Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Bonjour, peut-ton passer du 110 V triphasé au 380 V ( ou faut -t-il d'abord passer par le 220 V).
Sinon si on branche un moteur 380 V sur du 110 V triphasé, que ce passe-t-il.
Sinon si on branche un moteur 380 V sur du 110 V triphasé, que ce passe-t-il.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Bonjour,
Un moteur 380 alimenté en 110v ne donnera pas grand chose (à peine 1/3 de la puissance). Si vous commutez le moteur en tri 220 et branché avec du 110v cela sera un peu mieux (1/2 puissance). Tout cela est théorique car il y a des moteurs qui calent lorsqu'ils ne sont pas alimentés pour la tension voulue.
Mais enfin de compte je ne comprends pas exactement sur quoi porte votre question à savoir vous avez du tri 110 ???
Un moteur 380 alimenté en 110v ne donnera pas grand chose (à peine 1/3 de la puissance). Si vous commutez le moteur en tri 220 et branché avec du 110v cela sera un peu mieux (1/2 puissance). Tout cela est théorique car il y a des moteurs qui calent lorsqu'ils ne sont pas alimentés pour la tension voulue.
Mais enfin de compte je ne comprends pas exactement sur quoi porte votre question à savoir vous avez du tri 110 ???
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
hello
du 110 en tri???
où cà???
@+
du 110 en tri???
où cà???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
dans une ancienne usine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
re
ca veut dire quoi???
J'ai aussi une ancienne install chez un client, mais lui c'est 110V entre neutre et phase, 220V entre phase...
@+
ca veut dire quoi???
J'ai aussi une ancienne install chez un client, mais lui c'est 110V entre neutre et phase, 220V entre phase...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Bonsoir,
Si le moteur n'arrive pas à prendre sa vitesse, il faut espérer que le thermique soit bien réglé. En effet, le moteur va alors "ramper" et le rotor va chauffer et finir par fondre.
La seule solution est d'utiliser un transfo élévateur, que vous devrez faire réaliser exprès (vu les tensions qui ne sont plus normalisées).
Pas sûr que ça vaille le coup.
Attention, depuis une vingtaine d'années (à peu près), la tension normalisée n'est plus 380 mais 400 V.
Cordialement
Si le moteur n'arrive pas à prendre sa vitesse, il faut espérer que le thermique soit bien réglé. En effet, le moteur va alors "ramper" et le rotor va chauffer et finir par fondre.
La seule solution est d'utiliser un transfo élévateur, que vous devrez faire réaliser exprès (vu les tensions qui ne sont plus normalisées).
Pas sûr que ça vaille le coup.
Attention, depuis une vingtaine d'années (à peu près), la tension normalisée n'est plus 380 mais 400 V.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
re,
Moi je pense déjà à une confusion de la tension entre phase et phase et neutre car à ma connaissance je n'ai jamais vu d'usine avec du tri 110v.
Moi je pense déjà à une confusion de la tension entre phase et phase et neutre car à ma connaissance je n'ai jamais vu d'usine avec du tri 110v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Labobine a écrit :re,
Moi je pense déjà à une confusion de la tension entre phase et phase et neutre car à ma connaissance je n'ai jamais vu d'usine avec du tri 110v.
c'est bien ce que je pense Oh ROI du bobinage
jamais entendu parler de ce type de tension en France,
J'avoue n'avoir déjà que peu connu le tri 220 (2 cas seulement)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
re,
Moi quand je me suis installé en 1968 mon quartier venait de passer en 380, et les quartiers dans la ville partie ancienne sont encore restés en 220 de nombreuses années après et les entrepreneurs avec leurs grues étaient souvent piégés avec ces 2 tensions car parfois 3 maisons à côté le courant n'était pas le même..
Moi quand je me suis installé en 1968 mon quartier venait de passer en 380, et les quartiers dans la ville partie ancienne sont encore restés en 220 de nombreuses années après et les entrepreneurs avec leurs grues étaient souvent piégés avec ces 2 tensions car parfois 3 maisons à côté le courant n'était pas le même..
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V
Labobine a écrit :re,
Moi quand je me suis installé en 1968
Oh quelle belle année que celle qui m'a vu naître...........
Y a pas, je suis un Novice
@micalement...........;
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
