Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par david701 »

Bonjour, peut-ton passer du 110 V triphasé au 380 V ( ou faut -t-il d'abord passer par le 220 V).
Sinon si on branche un moteur 380 V sur du 110 V triphasé, que ce passe-t-il.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par Labobine »

Bonjour,
Un moteur 380 alimenté en 110v ne donnera pas grand chose (à peine 1/3 de la puissance). Si vous commutez le moteur en tri 220 et branché avec du 110v cela sera un peu mieux (1/2 puissance). Tout cela est théorique car il y a des moteurs qui calent lorsqu'ils ne sont pas alimentés pour la tension voulue.
Mais enfin de compte je ne comprends pas exactement sur quoi porte votre question à savoir vous avez du tri 110 ???
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par RFco »

hello


du 110 en tri???


où cà???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par david701 »

dans une ancienne usine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par RFco »

re


ca veut dire quoi???


J'ai aussi une ancienne install chez un client, mais lui c'est 110V entre neutre et phase, 220V entre phase...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par Candela »

Bonsoir,
Si le moteur n'arrive pas à prendre sa vitesse, il faut espérer que le thermique soit bien réglé. En effet, le moteur va alors "ramper" et le rotor va chauffer et finir par fondre.
La seule solution est d'utiliser un transfo élévateur, que vous devrez faire réaliser exprès (vu les tensions qui ne sont plus normalisées).
Pas sûr que ça vaille le coup.
Attention, depuis une vingtaine d'années (à peu près), la tension normalisée n'est plus 380 mais 400 V.

Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par Labobine »

re,
Moi je pense déjà à une confusion de la tension entre phase et phase et neutre car à ma connaissance je n'ai jamais vu d'usine avec du tri 110v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par RFco »

Labobine a écrit :re,
Moi je pense déjà à une confusion de la tension entre phase et phase et neutre car à ma connaissance je n'ai jamais vu d'usine avec du tri 110v.

c'est bien ce que je pense Oh ROI du bobinage

jamais entendu parler de ce type de tension en France,

J'avoue n'avoir déjà que peu connu le tri 220 (2 cas seulement)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par Labobine »

re,
Moi quand je me suis installé en 1968 mon quartier venait de passer en 380, et les quartiers dans la ville partie ancienne sont encore restés en 220 de nombreuses années après et les entrepreneurs avec leurs grues étaient souvent piégés avec ces 2 tensions car parfois 3 maisons à côté le courant n'était pas le même..
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Du 110 V TRIPHASE AU 380 V

Message par RFco »

Labobine a écrit :re,
Moi quand je me suis installé en 1968

Oh quelle belle année que celle qui m'a vu naître...........


Y a pas, je suis un Novice


@micalement...........;
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre