Ratio courant de court-circuit sur alternateur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Ratio courant de court-circuit sur alternateur

Message par Tipler »

Bonsoir à tous,

Dans les data sheet alternateurs, il y a souvent une rubrique ratio courant court-circuit égale à 1/Xd généralement ou parfois (par exemple) à 0.98%. A quoi correspond ce ratio, à quoi sert 'il?
Sachant que lorsque que l'on a le Xd et la valeur 0.98% je n'arrive pas a faire le lien entre les 2...

Je sais pas si cela est assez clair, n'hésitez pas à me demander pour plus de renseignement.

Très sincèrement, Tipler.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Ratio courant de court-circuit sur alternateur

Message par Candela »

Bonjour,
Le rapport de court-circuit est l'expression de Ix1/Ix2 (à multiplier par 100 si exprimé en %), avec :
Ix1 = courant d'excitation nécessaire pour produire la tension nominale à vide
Ix2 = courant d'excitation nécessaire pour produire le courant nominal, stator en court-circuit
(source : Electrotechnique 3è Ed, Théodore WILDI et Gilbert SYBILLE)

Quand à la réactance synchrone, c'est :
Xd/100 = In/Icc

Z= Xd/100.U²/Sn
Pour une machine à pôles saillants telle que l'on en rencontre dans l'industrie, les réactances synchrones longitudinales sont de l'ordre de 70 à 120%, ce qui signifie dans ce dernier cas que Icc<In.
Mais vu les temps d'élimination de défaut que l'on rencontre dans ces réseaux, on s'intéresse généralement beaucoup plus à la réactance subtransitoire X"d (20-25 ms) et transitoire (3 à 500 ms).

Pour obtenir des valeurs de court-circuit plus élevées pendant quelques secondes, on fait appel à des circuits plus ou moins "compound" appelés correcteurs de court-circuit. La valeur obtenue à partir de la réactance synchrone correspond à une machine shunt, qui n'a pas de véritable capacité de court-circuit.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités