Bonsoir à tous,
Dans les data sheet alternateurs, il y a souvent une rubrique ratio courant court-circuit égale à 1/Xd généralement ou parfois (par exemple) à 0.98%. A quoi correspond ce ratio, à quoi sert 'il?
Sachant que lorsque que l'on a le Xd et la valeur 0.98% je n'arrive pas a faire le lien entre les 2...
Je sais pas si cela est assez clair, n'hésitez pas à me demander pour plus de renseignement.
Très sincèrement, Tipler.
Ratio courant de court-circuit sur alternateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Ratio courant de court-circuit sur alternateur
Bonjour,
Le rapport de court-circuit est l'expression de Ix1/Ix2 (à multiplier par 100 si exprimé en %), avec :
Ix1 = courant d'excitation nécessaire pour produire la tension nominale à vide
Ix2 = courant d'excitation nécessaire pour produire le courant nominal, stator en court-circuit
(source : Electrotechnique 3è Ed, Théodore WILDI et Gilbert SYBILLE)
Quand à la réactance synchrone, c'est :
Xd/100 = In/Icc
Z= Xd/100.U²/Sn
Pour une machine à pôles saillants telle que l'on en rencontre dans l'industrie, les réactances synchrones longitudinales sont de l'ordre de 70 à 120%, ce qui signifie dans ce dernier cas que Icc<In.
Mais vu les temps d'élimination de défaut que l'on rencontre dans ces réseaux, on s'intéresse généralement beaucoup plus à la réactance subtransitoire X"d (20-25 ms) et transitoire (3 à 500 ms).
Pour obtenir des valeurs de court-circuit plus élevées pendant quelques secondes, on fait appel à des circuits plus ou moins "compound" appelés correcteurs de court-circuit. La valeur obtenue à partir de la réactance synchrone correspond à une machine shunt, qui n'a pas de véritable capacité de court-circuit.
Cordialement
Le rapport de court-circuit est l'expression de Ix1/Ix2 (à multiplier par 100 si exprimé en %), avec :
Ix1 = courant d'excitation nécessaire pour produire la tension nominale à vide
Ix2 = courant d'excitation nécessaire pour produire le courant nominal, stator en court-circuit
(source : Electrotechnique 3è Ed, Théodore WILDI et Gilbert SYBILLE)
Quand à la réactance synchrone, c'est :
Xd/100 = In/Icc
Z= Xd/100.U²/Sn
Pour une machine à pôles saillants telle que l'on en rencontre dans l'industrie, les réactances synchrones longitudinales sont de l'ordre de 70 à 120%, ce qui signifie dans ce dernier cas que Icc<In.
Mais vu les temps d'élimination de défaut que l'on rencontre dans ces réseaux, on s'intéresse généralement beaucoup plus à la réactance subtransitoire X"d (20-25 ms) et transitoire (3 à 500 ms).
Pour obtenir des valeurs de court-circuit plus élevées pendant quelques secondes, on fait appel à des circuits plus ou moins "compound" appelés correcteurs de court-circuit. La valeur obtenue à partir de la réactance synchrone correspond à une machine shunt, qui n'a pas de véritable capacité de court-circuit.
Cordialement