couleur de fils

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Pinson
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 9 oct. 2008 12:41
Contact :

couleur de fils

Message par Pinson »

Bonjour,
Pour installer des télérupteurs en utilisant du câble U1000RO2V (1,5 mm2)je ne peut respecter les couleurs rouge et orange partant du télérupteur vers les interrupteurs puisque en général les fils des câbles précités sont de couleurs rouge,bleu+terre ou rouge,noir +terre.
Comment puis-je faire???? sinon que de passer des fils unitaire de couleurs rouge et marron de 1,5 mm2 dans des tubes tulipe IRL.
Merci de me répondre
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de fils

Message par RFco »

hello,


Passez des câbles en 4G1.5 ou en 3x1.5, ainsi vous aurez un marron et un noir...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: couleur de fils

Message par pinss67 »

Pour compléter le message de mon ami Rfco

Une dénomination de câble se fait de la façon suivante:

3 G 1,5


Nombre de conducteur dans le câble
Présence d'un conducteur de terre (G) Sans conducteur de terre (X)
Section des conducteurs

Donc comme l'a dit Rfco, deux possibilités, soit prendre un câble 3 X 1,5 soit prendre du 4 G 1,5

Cordialement
Avatar du membre
Pinson
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 9 oct. 2008 12:41
Contact :

Re: couleur de fils

Message par Pinson »

ok merci de vos réponses
salutations
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: couleur de fils

Message par capitainfred »

Une question ,

Dans un passé "lointaing" lol, on pouvait changer la couleur d'un fil dans un cable ne lui ajoutant un morceau de scotch électricien de la couleur voulue sur la partie de fils en dehors de la gaine. est ce toujours d'actualité ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de fils

Message par RFco »

helo,


Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: couleur de fils

Message par capitainfred »

RFco a écrit :helo,


Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel

@+
Mais tu connais ou tu as déjà utilisé la méthode ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: couleur de fils

Message par Max78 »

Bonjour,

Perso, dans le tertiaire j'ai déjà vu la de la gaine thermorectractable pour changer la couleur du fil dans la partie hors conducteur principal.
Après, cette installation a ete faites il y a 10 ans, alos peut-être à l'époque c'etait autorisé en tous cas, maintenant, le contrôleur ne veut pas voir ça sur des installations ou des modifications faites après :(

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de fils

Message par RFco »

Bien entendu que je connais le truc (je l'utilises parfois si il n'y a pas de consuel à la clé)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: couleur de fils

Message par Jkerviel »

Hello


Selon la NFC 15100 seule la couleur vert et jaune est réservée à la terre ou conducteur de protection.
Encore lorsque le neutre est présent dans une canalisation il doit avoir la couleur bleue ou dans le cas de cables monoconducteurs être repéré aux extrémités en bleu mais

"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. "

(NFC 15100 514.3 Repérage des conducteurs isolés)


Pour relier les inter au télérupteur il peut donc prendre du cable 2x1.5 mm2 ou du 3G1.5 si il veut du moment ou il n'utilise pas le vert/jaune.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités