couleur de fils
couleur de fils
Bonjour,
Pour installer des télérupteurs en utilisant du câble U1000RO2V (1,5 mm2)je ne peut respecter les couleurs rouge et orange partant du télérupteur vers les interrupteurs puisque en général les fils des câbles précités sont de couleurs rouge,bleu+terre ou rouge,noir +terre.
Comment puis-je faire???? sinon que de passer des fils unitaire de couleurs rouge et marron de 1,5 mm2 dans des tubes tulipe IRL.
Merci de me répondre
Pour installer des télérupteurs en utilisant du câble U1000RO2V (1,5 mm2)je ne peut respecter les couleurs rouge et orange partant du télérupteur vers les interrupteurs puisque en général les fils des câbles précités sont de couleurs rouge,bleu+terre ou rouge,noir +terre.
Comment puis-je faire???? sinon que de passer des fils unitaire de couleurs rouge et marron de 1,5 mm2 dans des tubes tulipe IRL.
Merci de me répondre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: couleur de fils
hello,
Passez des câbles en 4G1.5 ou en 3x1.5, ainsi vous aurez un marron et un noir...
@+
Passez des câbles en 4G1.5 ou en 3x1.5, ainsi vous aurez un marron et un noir...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: couleur de fils
Pour compléter le message de mon ami Rfco
Une dénomination de câble se fait de la façon suivante:
3 G 1,5
Nombre de conducteur dans le câble
Présence d'un conducteur de terre (G) Sans conducteur de terre (X)
Section des conducteurs
Donc comme l'a dit Rfco, deux possibilités, soit prendre un câble 3 X 1,5 soit prendre du 4 G 1,5
Cordialement
Une dénomination de câble se fait de la façon suivante:
3 G 1,5
Nombre de conducteur dans le câble
Présence d'un conducteur de terre (G) Sans conducteur de terre (X)
Section des conducteurs
Donc comme l'a dit Rfco, deux possibilités, soit prendre un câble 3 X 1,5 soit prendre du 4 G 1,5
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: couleur de fils
ok merci de vos réponses
salutations
salutations
- capitainfred
- Assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: couleur de fils
Une question ,
Dans un passé "lointaing" lol, on pouvait changer la couleur d'un fil dans un cable ne lui ajoutant un morceau de scotch électricien de la couleur voulue sur la partie de fils en dehors de la gaine. est ce toujours d'actualité ?
Dans un passé "lointaing" lol, on pouvait changer la couleur d'un fil dans un cable ne lui ajoutant un morceau de scotch électricien de la couleur voulue sur la partie de fils en dehors de la gaine. est ce toujours d'actualité ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: couleur de fils
helo,
Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel
@+
Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: couleur de fils
Mais tu connais ou tu as déjà utilisé la méthode ?RFco a écrit :helo,
Ce n'est pas accepté par mon controleur consuel
@+
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: couleur de fils
Bonjour,
Perso, dans le tertiaire j'ai déjà vu la de la gaine thermorectractable pour changer la couleur du fil dans la partie hors conducteur principal.
Après, cette installation a ete faites il y a 10 ans, alos peut-être à l'époque c'etait autorisé en tous cas, maintenant, le contrôleur ne veut pas voir ça sur des installations ou des modifications faites après
Cordialement,
Max
Perso, dans le tertiaire j'ai déjà vu la de la gaine thermorectractable pour changer la couleur du fil dans la partie hors conducteur principal.
Après, cette installation a ete faites il y a 10 ans, alos peut-être à l'époque c'etait autorisé en tous cas, maintenant, le contrôleur ne veut pas voir ça sur des installations ou des modifications faites après

Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: couleur de fils
Bien entendu que je connais le truc (je l'utilises parfois si il n'y a pas de consuel à la clé)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: couleur de fils
Hello
Selon la NFC 15100 seule la couleur vert et jaune est réservée à la terre ou conducteur de protection.
Encore lorsque le neutre est présent dans une canalisation il doit avoir la couleur bleue ou dans le cas de cables monoconducteurs être repéré aux extrémités en bleu mais
"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. "
(NFC 15100 514.3 Repérage des conducteurs isolés)
Pour relier les inter au télérupteur il peut donc prendre du cable 2x1.5 mm2 ou du 3G1.5 si il veut du moment ou il n'utilise pas le vert/jaune.
Selon la NFC 15100 seule la couleur vert et jaune est réservée à la terre ou conducteur de protection.
Encore lorsque le neutre est présent dans une canalisation il doit avoir la couleur bleue ou dans le cas de cables monoconducteurs être repéré aux extrémités en bleu mais
"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. "
(NFC 15100 514.3 Repérage des conducteurs isolés)
Pour relier les inter au télérupteur il peut donc prendre du cable 2x1.5 mm2 ou du 3G1.5 si il veut du moment ou il n'utilise pas le vert/jaune.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités