pompe a eau de jardin(non immergée)

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

pompe a eau de jardin(non immergée)

Message par Invité »

bonjour,
je possede une pompe a eau en triphasé 380V et j'aimerais savoir si la facon d'adapter de "monsieur bobine" ce type de moteur en monophasé 220v,fonctionne pour une pompe a eau.
j'ai pour cela un condo de 60µf -450v et un condo de demarrage de 64µf de 220~280v ainsi qu'un bouton poussoir.
pour une pompe de 0.75Kw à 2800tr/min.
dans l'attente de réponses,je vous remercie d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: pompe a eau de jardin(non immergée)

Message par Labobine »

Bonsoir,
Mr "Bobine" vous souhaite la bienvenue sur Volta electricité.
Il n'est pas du tout l'nventeur de cette méthode, il l'applique seulement.
Ce système marche le mieux avec des ventilateurs et en second lieu avec les pompes, donc vous ne risquez rien d'essayer, par contre j'ai peur que le 60µf soit légèrement trop fort un 40µf serait mieux, mais pour essayer cela peut faire.
Vous avez l'article complet I C I pour effectuer le couplage.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: pompe a eau de jardin(non immergée)

Message par Invité »

bonjour "mr bobine",
c'est apres avoir trouvé cette facon d'adapter un moteur tri en mono que je suis venu sur ce forum et selon le calcul pour definir quel condo permanent utiliser que j'ai trouvé le resultat de 59µf donc 60µf
[img][IMG]http://data.imagup.com/11/1151722423.gif[/img][/img]
voici une photo(ci cela a fonctionné) de la plaque de la dite pompe afin que vous puissiez me confirmer la tension du condensateur permanent
d'avance merci beaucoup
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: pompe a eau de jardin(non immergée)

Message par Labobine »

Bonjour,
Il ne faut pas confondre les chiffres car en premier lieu vous m'avez parlé d'une puissance de 0,75kw ce qui est totalement différent avec la puissance réelle de 0,9Kw et 4,24Amp ce qui correspond bien à 59µf.
Mais attention avec ce genre de modèle vous risquez d'être déçu quand au couple de démarrage, à essayer !!!..
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités