J'ai un moteur Leroy Somer Asynchrome type LS 80l - Kw 0,75 triangle = 3,45 A -
Ch 1 - en etoile = 2 A
Ce moteur était raccordé sur une installation triphasée en etoile et je désire le raccorder sur une installation monophasée ( pas de tri )
Malgré une modification de la plaque à bornes il ne démarre pas ( il n'y a pas de condensateur)
La plaque à bornes ( W1/W2 - V1/V2 - U1/U2 ).
Pour le raccorder en monophasé , j'ai raccordé W2/U2/V2 sur le neutre et W1/U1/V1 sur la phase et il ne fonctionne pas
J'ai également essayé de raccorder W1 sur la phase , W2 raccordé par une barrette à U1 , U2 raccordé à V1 par une barrette et V2 au neutre et il ne fonctionne pas non plus .
Question: Est ce que ce moteur peut fonctionner en monophasé et si oui comment ?
Merci pour vos réponses
Raccordement moteur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Raccordement moteur
Bonjour,
Votre moteur est un moteur triphasé et quoique vous coupliez il ne marchera pas.
Vous avez quand même 2 solutions :
La moins onéreuse est celle d'ajouter un condensateur permanent 450v et là si l'intensité de 3.45amp est celle du moteur couplé en triangle en tri 220v il vous faut 50µf .
Vous trouverezi c i et i c iavec un diaporama la façon de coupler votre moteur.
Avec ce système il ne faut pas vous attendre à un démarrage fulgurant du moteur et qui plus ait avec 1/3 de puissance en moins. Toutefois pour certains emplois il n'y a aucune différence par rapport au branchement normal sur 3 phases, sinon pour avoir en plus la vitesse variable vous faites alors marcher votre moteur avec un convertisseur/variateur mais ce n'est pas le même prix et là vous avez la pleine puissance du moteur à la même vitesse.
Votre moteur est un moteur triphasé et quoique vous coupliez il ne marchera pas.
Vous avez quand même 2 solutions :
La moins onéreuse est celle d'ajouter un condensateur permanent 450v et là si l'intensité de 3.45amp est celle du moteur couplé en triangle en tri 220v il vous faut 50µf .
Vous trouverezi c i et i c iavec un diaporama la façon de coupler votre moteur.
Avec ce système il ne faut pas vous attendre à un démarrage fulgurant du moteur et qui plus ait avec 1/3 de puissance en moins. Toutefois pour certains emplois il n'y a aucune différence par rapport au branchement normal sur 3 phases, sinon pour avoir en plus la vitesse variable vous faites alors marcher votre moteur avec un convertisseur/variateur mais ce n'est pas le même prix et là vous avez la pleine puissance du moteur à la même vitesse.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités