Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 volts

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 volts

Message par Invité »

Bonsoir,

Je souhaiterai savoir quel type de câble je peux utiliser.
Pour brancher 5 spots en 12volts avec un transformateur 220volts (210 watts).
Voici le lien de la photo:
http://www.ohmypix.com/stock/fast/IMG_2 ... 42365a.jpg

En n°1: ????


En n°2: Le fil à ce niveau doit-il supporter la chaleur? quel fil dois-je mettre?


En n°3: est-ce possible de mettre du Câble 3X1,5 mm² U1000R2V ???


Merci pour vos conseils.

Cordialement,

Mat
Modifié en dernier par Candela le lun. 30 avr. 2012 08:40, modifié 1 fois.
Raison : Il doit manquer quelque chose....
Invité

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Invité »

Bonsoir.Le cable U1000RO2V 3G1,5 est couramment utilisé pour alimenter le transformateur.Seul les conducteurs qui alimentent le spot doivent résister à la chaleur
Cordialement
Invité

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Invité »

Donc les fils se trouvant en n°1 et n°2 doivent résister à la chaleur?
Qu'elle est l'appellation technique de ces fils svp?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Candela »

Bonsoir,
Il s'agit de câbles ou fils à isolation silicône.
Chez 3M par exemple, température max 180°C Fil = SIAF Câble = SIHF donc réf SIAF 1,5² ou SIHF 2x1,5².
Le problème va être de le trouver à la coupe...
ICI c'est 100 m mini!
Vous pouvez trouver en GSS des kits d'un ou 2 m.
Cordialement
Invité

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Invité »

Merci Candela,

Mon pb. c'est que je dois en avoir besoin de maxi 10 mètres pas plus.

N'existe t-il pas une boutique où je pourrai en commander?
ou en grande surface? Ou bien la Plateforme du bâtiment?

Merci

MAt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Candela »

Bonjour,
ICI, par exemple.
Ou en Grande Surface Spécialisée (rayon matériel pour luminaires)
L...M..., C...a, Brico...machin ;-)
Il est également possible d'utiliser (d'après le Guide C15-559) une gaine résistant à la chaleur (fibre verre imprégnée silicone) et des fils classiques. pas sûr que ce soit moins cher.
Cordialement
Invité

Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol

Message par Invité »

Merci Candela!
Répondre