Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 volts
-
Invité
Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 volts
Bonsoir,
Je souhaiterai savoir quel type de câble je peux utiliser.
Pour brancher 5 spots en 12volts avec un transformateur 220volts (210 watts).
Voici le lien de la photo:
http://www.ohmypix.com/stock/fast/IMG_2 ... 42365a.jpg
En n°1: ????
En n°2: Le fil à ce niveau doit-il supporter la chaleur? quel fil dois-je mettre?
En n°3: est-ce possible de mettre du Câble 3X1,5 mm² U1000R2V ???
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
Je souhaiterai savoir quel type de câble je peux utiliser.
Pour brancher 5 spots en 12volts avec un transformateur 220volts (210 watts).
Voici le lien de la photo:
http://www.ohmypix.com/stock/fast/IMG_2 ... 42365a.jpg
En n°1: ????
En n°2: Le fil à ce niveau doit-il supporter la chaleur? quel fil dois-je mettre?
En n°3: est-ce possible de mettre du Câble 3X1,5 mm² U1000R2V ???
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
Modifié en dernier par Candela le lun. 30 avr. 2012 08:40, modifié 1 fois.
Raison : Il doit manquer quelque chose....
Raison : Il doit manquer quelque chose....
-
Invité
Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol
Bonsoir.Le cable U1000RO2V 3G1,5 est couramment utilisé pour alimenter le transformateur.Seul les conducteurs qui alimentent le spot doivent résister à la chaleur
Cordialement
Cordialement
-
Invité
Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol
Donc les fils se trouvant en n°1 et n°2 doivent résister à la chaleur?
Qu'elle est l'appellation technique de ces fils svp?
Merci
Qu'elle est l'appellation technique de ces fils svp?
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol
Bonsoir,
Il s'agit de câbles ou fils à isolation silicône.
Chez 3M par exemple, température max 180°C Fil = SIAF Câble = SIHF donc réf SIAF 1,5² ou SIHF 2x1,5².
Le problème va être de le trouver à la coupe...
ICI c'est 100 m mini!
Vous pouvez trouver en GSS des kits d'un ou 2 m.
Cordialement
Il s'agit de câbles ou fils à isolation silicône.
Chez 3M par exemple, température max 180°C Fil = SIAF Câble = SIHF donc réf SIAF 1,5² ou SIHF 2x1,5².
Le problème va être de le trouver à la coupe...
ICI c'est 100 m mini!
Vous pouvez trouver en GSS des kits d'un ou 2 m.
Cordialement
-
Invité
Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol
Merci Candela,
Mon pb. c'est que je dois en avoir besoin de maxi 10 mètres pas plus.
N'existe t-il pas une boutique où je pourrai en commander?
ou en grande surface? Ou bien la Plateforme du bâtiment?
Merci
MAt
Mon pb. c'est que je dois en avoir besoin de maxi 10 mètres pas plus.
N'existe t-il pas une boutique où je pourrai en commander?
ou en grande surface? Ou bien la Plateforme du bâtiment?
Merci
MAt
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Type de câbles utiliser pour câbler des spots 220/12 vol
Bonjour,
ICI, par exemple.
Ou en Grande Surface Spécialisée (rayon matériel pour luminaires)
L...M..., C...a, Brico...machin
Il est également possible d'utiliser (d'après le Guide C15-559) une gaine résistant à la chaleur (fibre verre imprégnée silicone) et des fils classiques. pas sûr que ce soit moins cher.
Cordialement
ICI, par exemple.
Ou en Grande Surface Spécialisée (rayon matériel pour luminaires)
L...M..., C...a, Brico...machin
Il est également possible d'utiliser (d'après le Guide C15-559) une gaine résistant à la chaleur (fibre verre imprégnée silicone) et des fils classiques. pas sûr que ce soit moins cher.
Cordialement