Bonsoir, j'ai mon disjoncteur différentiel qui saute, dès que j'appuie sur mes boutons poussoirs.
Ca alimente 4 pavés tubes fluorescents, sur minuterie et 4 boutons poussoirs, j'ai débranchés les pavés un par un, ça saute, j'ai changé la minuterie, pareil, d'où ça pourrait venir?
Merci
Problème minuterie!!!
Re: Problème minuterie!!!
bonsoir,
le dif vient d'être installé, ou il était déjà en place ?
le dif vient d'être installé, ou il était déjà en place ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème minuterie!!!
Salut
À défaut d'avoir un mesureur d'isolement en supposant que tout fonctionnait auparavant
Dans un premier temps, tout laisser câblé
Simuler un retour poussoir directement au niveau du tableau
Si ça ne saute pas,
Mettre la minuterie en permanence
Si ça ne saute pas,
Débrancher le retour poussoir de la minuterie et appuyer sur un BP
@+
À défaut d'avoir un mesureur d'isolement en supposant que tout fonctionnait auparavant
Dans un premier temps, tout laisser câblé
Simuler un retour poussoir directement au niveau du tableau
Si ça ne saute pas,
Mettre la minuterie en permanence
Si ça ne saute pas,
Débrancher le retour poussoir de la minuterie et appuyer sur un BP
@+