Bonsoir, j'ai mon disjoncteur différentiel qui saute, dès que j'appuie sur mes boutons poussoirs.
Ca alimente 4 pavés tubes fluorescents, sur minuterie et 4 boutons poussoirs, j'ai débranchés les pavés un par un, ça saute, j'ai changé la minuterie, pareil, d'où ça pourrait venir?
Merci
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Problème minuterie!!!

Message par ror »

bonsoir,
le dif vient d'être installé, ou il était déjà en place ?
Invité

Re: Problème minuterie!!!

Message par Invité »

bonsoir
ça peut venir d' un cable
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème minuterie!!!

Message par RFco »

Salut

À défaut d'avoir un mesureur d'isolement en supposant que tout fonctionnait auparavant

Dans un premier temps, tout laisser câblé

Simuler un retour poussoir directement au niveau du tableau

Si ça ne saute pas,

Mettre la minuterie en permanence

Si ça ne saute pas,

Débrancher le retour poussoir de la minuterie et appuyer sur un BP


@+