Il s'agit d'un système de TT
Grâce à mon équipement de test,
Isoler du reste de l'installation, et prenant une valeur de la résistance entre la phase et la terre,
J'obtiens une lecture de 89,9 ohms,
89,9 ohms X 500 mA = 44,95 v (tension de contact ci-dessous de 50 v)
en théorie, il devrait aller quand je l'ai tester avec mon équipement de test, mais il ne se déclenche pas sur l'un des tests. x1 / 2, x1, x5
l'30mA disconector differentielle lorsqu'il est testé avec l'équipement d'essai même faire trébucher sur chaque test.
Je conclus que le 500mA disconector differentielle d'EDF pourrait être défectueux,
Toutes les idées sont les bienvenues