Disconector différentielle 500mA ne se déclenche pa

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Disconector différentielle 500mA ne se déclenche pa

Message par Invité »

Bonjour à tous,
ceci est mon 1ère visite
Disconector différentielle 500mA ne se déclenche pas, Ohms lecture de la Terre est 89,9 Ohms, il devrait en être de voyage,
Le différentiel de 30 mA disconector n'est pas un problème,
pensez-vous que l'500mA est défectueux, il fait partie de l'équipement d'alimentation EDF.

Merci :-D
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Disconector différentielle 500mA ne se déclenche pa

Message par fab »

salut,

qu'est ce qui vous fait dire que le disjoncteur ne déclenche pas ?

oui, c'est de la responsabilité d'ERDF
Invité

Re: Disconector différentielle 500mA ne se déclenche pa

Message par Invité »

Il s'agit d'un système de TT
Grâce à mon équipement de test,
Isoler du reste de l'installation, et prenant une valeur de la résistance entre la phase et la terre,
J'obtiens une lecture de 89,9 ohms,
89,9 ohms X 500 mA = 44,95 v (tension de contact ci-dessous de 50 v)
en théorie, il devrait aller quand je l'ai tester avec mon équipement de test, mais il ne se déclenche pas sur l'un des tests. x1 / 2, x1, x5

l'30mA disconector differentielle lorsqu'il est testé avec l'équipement d'essai même faire trébucher sur chaque test.
Je conclus que le 500mA disconector differentielle d'EDF pourrait être défectueux,

Toutes les idées sont les bienvenues

:-D