Contrôle plancher chauffant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Contrôle plancher chauffant

Message par Invité »

Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la procédure et les appareils nécessaires pour trouver une rupture de résistance (plancher chauffant)?
J'ai bien 230v entre ma sortie Ph contacteur et ma barrette de neutre (coupure unipolaire, neutre commun), je n'ai pas encore pu contrôler ma continuité. Vraisemblablement, le câble est rompu... suis-je dans le vrai??

Merci d'avance!
Nico
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: controle plancher chauffant

Message par RFco »

bonsoir


déjà, vérifier au point de raccordement du câble chauffant


coupure unipolaire c'est pas top tout ca et pas du tout aux normes actuelles


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par Invité »

oui, c'est prévu pour la semaine à venir... démonter les appareillages de l'armoire pour trouver les points de raccordement.... avec un peu de chance, le soucis s'arrête là!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par RFco »

désolé, mais avant des recherches/solutions plus invasives, faut commencer par les bases...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par Invité »

Bonjour!
Premier test effectué : continuité.
J'ai 3 lignes de 2000w. Sur les 2 qui a priori ne fonctionne pas j'ai une résitance de 25 Ohms aux bornes.
Sur la 3 ème, mon petit F09 me met en hors limite,
Comment interpréter ces 25 ohms? et le hors limite??
Merci d'avance

Nico
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par GAS »

Bonjour,
2000W sous 220V vous donne une intensité voisine de 9A.
Loi d'Ohm: R= U/I cela donne une résistance voisine de 25 [z_homs] .
La mesure effectuée de 25 [z_homs] vous indique donc que vos 2 résistances sont en bon état alors que pour la 3 ème, il y a nécessairement une rupture quelque part. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par Invité »

Merci!

C'est tellement logique....
Qu'est ce qui pourrait faire que ca ne chauffe pas alors??
Un défaut d'isolement entre la ligne et la terre est-il possible sans changer la résistance de 25 Ohms?
L'isolement se controle bien entre n'importe quel bout de la ligne et la terre? Est ce qu'il y a un intérêt a mesurer entre les 2 conducteurs de la resistance?

nico
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par GAS »

Bonjour,
nicocs a écrit :Qu'est ce qui pourrait faire que ca ne chauffe pas alors??
Commencez par mesurer la tension aux bornes des deux résistances de 25 [z_homs] puis celle qui semblerait HS.
Si les tensions sont nulles , il y a fort à penser que votre problème se situe au niveau des circuits d'alimentation (conducteur sectionné ou contact défectueux). ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Contrôle plancher chauffant

Message par Invité »

Bonjour,
la tension aux bornes des 3 résistances est bonne,
Un contacteur tripolaire coupe les phases et j'ai bien 230v entre chaque phase et le neutre commun.

Cordialement,