installation pour cave domestique / atelier
-
Invité
installation pour cave domestique / atelier
bonjour à tous
nouveau venu, je me permets de solliciter vos avis car je me perds un peu dans la norme
Je fais une installation neuve dans une cave de copropriété, afin d'y installer un petit atelier de bricolage. Le local fait environ 20m²
J'ai prévu , après le disjoncteur ERDF (15-45A) d'installer un tableau étanche 13 modules avec :
- un inter différentiel 30mA, 40A
- 2 circuits d'éclairage, chacun sur un disjoncteur 10A (chacun avec deux réglettes néon "étanches" de 1m20)
- 2 ou 3 circuits de prise , chacun sur une disjoncteur 16A, avec chacun 2 blocs prises doubles plexo
les commandes d'éclairages par des inters plexo sous le tableau (qui est prévu sous le coupe circuit ERDF, près de la porte)
mes questions :
- disjoncteur : cela peut être un type AC, ou un type A est indispensable / utile ? et est-ce que 40A suffit, ou il faut prévoir plus ? ( je pense que j'ai de la marge avec un abonnement 15 ou 20 A)
- est-ce qu'il faut ajouter un disjoncteur en tête , en plus de chaque disjoncteur de circuit ?
Je pense câbler le tout en apparent :
- soit avec du fil H07V sous tube IRL
- soit en U1000R2V , guidé par du tube pour les parties rectilignes, "virages" libres
la seconde solution semble plus simple à mettre en œuvre, et a été utilisée par les électriciens qui sont intervenus dans les parties communes de la copro
est-ce que je peux panacher les deux, suivant ce qui est le plus simple ?
(en fonction de présence de poutres béton à contourner, en particulier)
enfin, que faut-il présenter lors de la visite du consuel ?
les boites et factures des équipements, des schémas ... ?
merci d'avance
nouveau venu, je me permets de solliciter vos avis car je me perds un peu dans la norme
Je fais une installation neuve dans une cave de copropriété, afin d'y installer un petit atelier de bricolage. Le local fait environ 20m²
J'ai prévu , après le disjoncteur ERDF (15-45A) d'installer un tableau étanche 13 modules avec :
- un inter différentiel 30mA, 40A
- 2 circuits d'éclairage, chacun sur un disjoncteur 10A (chacun avec deux réglettes néon "étanches" de 1m20)
- 2 ou 3 circuits de prise , chacun sur une disjoncteur 16A, avec chacun 2 blocs prises doubles plexo
les commandes d'éclairages par des inters plexo sous le tableau (qui est prévu sous le coupe circuit ERDF, près de la porte)
mes questions :
- disjoncteur : cela peut être un type AC, ou un type A est indispensable / utile ? et est-ce que 40A suffit, ou il faut prévoir plus ? ( je pense que j'ai de la marge avec un abonnement 15 ou 20 A)
- est-ce qu'il faut ajouter un disjoncteur en tête , en plus de chaque disjoncteur de circuit ?
Je pense câbler le tout en apparent :
- soit avec du fil H07V sous tube IRL
- soit en U1000R2V , guidé par du tube pour les parties rectilignes, "virages" libres
la seconde solution semble plus simple à mettre en œuvre, et a été utilisée par les électriciens qui sont intervenus dans les parties communes de la copro
est-ce que je peux panacher les deux, suivant ce qui est le plus simple ?
(en fonction de présence de poutres béton à contourner, en particulier)
enfin, que faut-il présenter lors de la visite du consuel ?
les boites et factures des équipements, des schémas ... ?
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
hello
donc, comptage dédié
pourquoi?????
@+
donc, comptage dédié
pourquoi?????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation pour cave domestique / atelier
Bonjours
Je rejoins RFCO dans sa question.
S'il s'agit d'une cave d'un particulier, pourquoi ne pas repartir du logement comme le permet la norme ?

Si vous restez sur votre idée ne pas oublier la barrette de coupure raccordée à la colonne de terre de l'immeuble.
Pour répondre à vos questions
Aucun intérêt de mettre un type A
40A suffira
Il faut juste assurer correctement la protection mécanique lorsque vous passez du R2V au H07V
@+
Je rejoins RFCO dans sa question.
S'il s'agit d'une cave d'un particulier, pourquoi ne pas repartir du logement comme le permet la norme ?

Si vous restez sur votre idée ne pas oublier la barrette de coupure raccordée à la colonne de terre de l'immeuble.
Pour répondre à vos questions
Je suppose que vous parlez de l'interrupteur différentiel et non du disjoncteur.neototem a écrit : - disjoncteur : cela peut être un type AC, ou un type A est indispensable / utile ? et est-ce que 40A suffit, ou il faut prévoir plus ? ( je pense que j'ai de la marge avec un abonnement 15 ou 20 A)
Aucun intérêt de mettre un type A
40A suffira
S'il y a déjà à côté le disjoncteur de branchement ERDF + l'interrupteur différentiel en tête du tableau, inutile d'ajouter autre choseneototem a écrit : - est-ce qu'il faut ajouter un disjoncteur en tête , en plus de chaque disjoncteur de circuit ?
Aucun problème.neototem a écrit : - est-ce que je peux panacher les deux, suivant ce qui est le plus simple ?
Il faut juste assurer correctement la protection mécanique lorsque vous passez du R2V au H07V
Un schéma unifilaire suffiraneototem a écrit : - que faut-il présenter lors de la visite du consuel ? les boites et factures des équipements, des schémas ... ?
@+
Carminas
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
la cave est dans un autre bâtiment, à plus de 50m de mon compteur. Outre le prix du câble à tirer, il aurait fallu faire une tranchée en travers du jardin : je doute que j'aurais eu l'autorisation.Carminas a écrit : S'il s'agit d'une cave d'un particulier, pourquoi ne pas repartir du logement comme le permet la norme ?
effectivement, j'ai repéré la barrette, dans le couloir de caves, à 5 ou 6m.Carminas a écrit : Si vous restez sur votre idée ne pas oublier la barrette de coupure raccordée à la colonne de terre de l'immeuble.
Les repiquages faits dessus sont des câbles vert/jaune , qui sont guidés par des portions de tube IRL
je vais faire de même, a priori en 10mm², puisque le compteur a été câblé dans cette section
j'ai commencé le schéma, je ne trouve pas cela super lisible, en particulier côté du tableauCarminas a écrit :Un schéma unifilaire suffiraneototem a écrit : - que faut-il présenter lors de la visite du consuel ? les boites et factures des équipements, des schémas ... ?
@+
edit : j'ai trouvé comment mettre le schéma:

- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
bonjour
ce n'est pas ce genre de schéma qui est attendu
c'est le schéma du tableau de protections
@+
ce n'est pas ce genre de schéma qui est attendu
c'est le schéma du tableau de protections
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation pour cave domestique / atelier
la ligne prise tableau ne sert à rien dans votre cas
au mieux, un deuxieme différentiel sous lequel alimenter les circuits
@+
au mieux, un deuxieme différentiel sous lequel alimenter les circuits
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
bonjourRFco a écrit :la ligne prise tableau ne sert à rien dans votre cas
dans mon idée, c'était le moyen d'avoir une prise sous tension en coupant le reste, par exemple si je dois percer
ok là tout le circuit est en apparent , donc peu de risque de tomber sur une ligne sous tension encastrée dans un mur : j'enlève
plutôt répartir les circuits entre les deux, ou séparer éclairage des prises ?RFco a écrit :au mieux, un deuxieme différentiel sous lequel alimenter les circuits
Re: installation pour cave domestique / atelier
Vu l'usage, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir 2 différentiels.
Mais si vous en avez deux, mixez prises et éclairage.
Pour la PC au tableau ce n'est pas obligatoire, mais si vous pensez en avoir l'usage pourquoi pas.
@+
Mais si vous en avez deux, mixez prises et éclairage.
Pour la PC au tableau ce n'est pas obligatoire, mais si vous pensez en avoir l'usage pourquoi pas.
@+
Carminas
-
Invité
Re: installation pour cave domestique / atelier
merci pour ces informations
je vais peut être remplacer un inter différentiel type AC actuellement utilisé dans le tableau de l'appartement, pour le remplacer par un type A pour la machine à laver : je pourrai "recycler" l'ancien inter différentiel pour la cave-atelier
j'ai pensé mettre un second différentiel si j'installe un congélateur : cela pourrait éviter une coupure
dans ce cas, le plus judicieux semble être un disjoncteur différentiel seul sur ce circuit
ce serait la version "complète" :

cela fait un peu "riche" mais bon...
je vais peut être remplacer un inter différentiel type AC actuellement utilisé dans le tableau de l'appartement, pour le remplacer par un type A pour la machine à laver : je pourrai "recycler" l'ancien inter différentiel pour la cave-atelier
j'ai pensé mettre un second différentiel si j'installe un congélateur : cela pourrait éviter une coupure
dans ce cas, le plus judicieux semble être un disjoncteur différentiel seul sur ce circuit
ce serait la version "complète" :

cela fait un peu "riche" mais bon...