disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
-
Invité
disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour,
Dans une installation domestique (monophasée 220V 60A), si j'ai bien compris d'après C15-100,
il nous faut quelques interr. diff. (63A 40A) suivis par disjoncteurs (10A 16A 20A).
Tout ça je "maitrise" un peu.
Puis "on" nous parle de disjoncteur diff. et que son rôle est : à la fois un interr. diff. ET un disjoncteur!
Très bien, mais alors dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
MERCI de nous éclairer.
Dans une installation domestique (monophasée 220V 60A), si j'ai bien compris d'après C15-100,
il nous faut quelques interr. diff. (63A 40A) suivis par disjoncteurs (10A 16A 20A).
Tout ça je "maitrise" un peu.
Puis "on" nous parle de disjoncteur diff. et que son rôle est : à la fois un interr. diff. ET un disjoncteur!
Très bien, mais alors dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
MERCI de nous éclairer.
-
Invité
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour,
et si on ne tient pas compte l'aspect financier,
théoriquement dans mon installation : juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
si oui, au moins, quand il y a un "problème" par exemple (courant-de-fuite ou court-circuit),
je verrai d'un seul coup d'oeil qui est le dispositif "incriminé" ,
car il y a un seul disjoncteur-diff. qui "saute"
et dans ce cas, la coupure est vraiment "locale" : les autres circuits continuent à fonctionner normalement
MERCI de nous éclairer
et si on ne tient pas compte l'aspect financier,
théoriquement dans mon installation : juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
si oui, au moins, quand il y a un "problème" par exemple (courant-de-fuite ou court-circuit),
je verrai d'un seul coup d'oeil qui est le dispositif "incriminé" ,
car il y a un seul disjoncteur-diff. qui "saute"
et dans ce cas, la coupure est vraiment "locale" : les autres circuits continuent à fonctionner normalement
MERCI de nous éclairer
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour,
La norme est très claire sur cette disposition puis qu'elle précise au s/§ 771.531.2.3.2.1:
"La protection par DDR 30 mA peut être :
- soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
- soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non."
"En cas d’utilisation de disjoncteurs différentiels, leur nombre est au minimum égal au nombre des interrupteurs différentiels indiqué dans le tableau 771E, leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.".
La norme est très claire sur cette disposition puis qu'elle précise au s/§ 771.531.2.3.2.1:
"La protection par DDR 30 mA peut être :
- soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
- soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non."
"En cas d’utilisation de disjoncteurs différentiels, leur nombre est au minimum égal au nombre des interrupteurs différentiels indiqué dans le tableau 771E, leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.".
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour,
MERCI pour le réponse.
comme je suis plutôt ignorant dans le domaine,
pourriez-vous , en claire, nous préciser la réponse pour les questions que je posais
MERCI
2===
juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
1==
dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
MERCI pour le réponse.
comme je suis plutôt ignorant dans le domaine,
pourriez-vous , en claire, nous préciser la réponse pour les questions que je posais
MERCI
2===
juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
1==
dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Re,
Cette configuration est tout à fait conforme.
.conheo a écrit :juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
Cette configuration est tout à fait conforme.
Si l'on se réfère au cas général des installations domestiques et indépendamment des obligations contractuelles d'un marché, il n'y a aucune obligation réglementaire sur le choix des dispositifs différentiels à mettre en œuvre (réf s/§ de la norme que j'ai évoqué plus haut).conheo a écrit :dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour,
Il est clair que la solution "IDR+ DPN en aval" n'est utilisée que pour des raisons budgétaires.
Ne mettre que des disjoncteurs différentiels, c'est le TOP...heu, j'allais dire la Rolls!
Cordialement
Il est clair que la solution "IDR+ DPN en aval" n'est utilisée que pour des raisons budgétaires.
Ne mettre que des disjoncteurs différentiels, c'est le TOP...heu, j'allais dire la Rolls!
Cordialement
-
Invité
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonjour
M E R C I ! ! !
grâce à vos réponses, c'est "claire" pour moi désormais!
Encore merci
M E R C I ! ! !
grâce à vos réponses, c'est "claire" pour moi désormais!
Encore merci
Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel
Bonsoir
Dans une installation domestique on trouve en pratique des disjoncteur différentiel, lorsque l'on veut totalement isoler un circuit du reste, par exemple le congélateur.
L'avantage est un gain de place, une possibilité d'auxiliariser pour mettre un dispositif d'alerte.
Mais économiquement, 1 interrupteur différentiel + 1 disjoncteur revient moins cher.
@+
Dans une installation domestique on trouve en pratique des disjoncteur différentiel, lorsque l'on veut totalement isoler un circuit du reste, par exemple le congélateur.
L'avantage est un gain de place, une possibilité d'auxiliariser pour mettre un dispositif d'alerte.
Mais économiquement, 1 interrupteur différentiel + 1 disjoncteur revient moins cher.
@+
Carminas