disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Invité »

Bonjour,

Dans une installation domestique (monophasée 220V 60A), si j'ai bien compris d'après C15-100,
il nous faut quelques interr. diff. (63A 40A) suivis par disjoncteurs (10A 16A 20A).
Tout ça je "maitrise" un peu.

Puis "on" nous parle de disjoncteur diff. et que son rôle est : à la fois un interr. diff. ET un disjoncteur!
Très bien, mais alors dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?

MERCI de nous éclairer.
Invité

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Invité »

Bonjour,

et si on ne tient pas compte l'aspect financier,
théoriquement dans mon installation : juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.

alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
si oui, au moins, quand il y a un "problème" par exemple (courant-de-fuite ou court-circuit),
je verrai d'un seul coup d'oeil qui est le dispositif "incriminé" ,
car il y a un seul disjoncteur-diff. qui "saute"

et dans ce cas, la coupure est vraiment "locale" : les autres circuits continuent à fonctionner normalement

MERCI de nous éclairer
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par GAS »

Bonjour,
La norme est très claire sur cette disposition puis qu'elle précise au s/§ 771.531.2.3.2.1:
"La protection par DDR 30 mA peut être :
- soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
- soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non."


"En cas d’utilisation de disjoncteurs différentiels, leur nombre est au minimum égal au nombre des interrupteurs différentiels indiqué dans le tableau 771E, leur calibre étant adapté au(x) circuit(s) à protéger.".
Cordialement
GAS
Invité

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Invité »

Bonjour,
MERCI pour le réponse.
comme je suis plutôt ignorant dans le domaine,
pourriez-vous , en claire, nous préciser la réponse pour les questions que je posais

MERCI


2===
juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?

1==
dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par GAS »

Re,
conheo a écrit :juste après le DB-500mA-edf-sélectif,
je place en parallèle tous les disjoncteurs-diff (16A 20A 32A)
donc, il n'y a aucun interr.-diff.
alors mon installation "tient la route" ? la protection (des personnes et des biens) est aussi efficace ?
.
Cette configuration est tout à fait conforme.
conheo a écrit :dans quel cas, on peut "voir" la présence ("obligatoire" / "souhaitée") des disjoncteurs-diff. dans une installation domestique ?
Si l'on se réfère au cas général des installations domestiques et indépendamment des obligations contractuelles d'un marché, il n'y a aucune obligation réglementaire sur le choix des dispositifs différentiels à mettre en œuvre (réf s/§ de la norme que j'ai évoqué plus haut).
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Candela »

Bonjour,
Il est clair que la solution "IDR+ DPN en aval" n'est utilisée que pour des raisons budgétaires.
Ne mettre que des disjoncteurs différentiels, c'est le TOP...heu, j'allais dire la Rolls!

Cordialement
Invité

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Invité »

Bonjour
M E R C I ! ! !
grâce à vos réponses, c'est "claire" pour moi désormais!
Encore merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur differentiel vs interrupteur diffenrentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans une installation domestique on trouve en pratique des disjoncteur différentiel, lorsque l'on veut totalement isoler un circuit du reste, par exemple le congélateur.
L'avantage est un gain de place, une possibilité d'auxiliariser pour mettre un dispositif d'alerte.
Mais économiquement, 1 interrupteur différentiel + 1 disjoncteur revient moins cher.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités