Spot salle de bain
-
Invité
Spot salle de bain
Bonjour,
dans ma salle de bain, il y a 5 spots au plafond.
J'aurai aimé savoir, est-ce-qu'il doit y avoir un transformateur 220/12v pour chacun des spot ou bien un transformateur pour les 5?
Merci pour vos réponses et conseils.
cordialement,
Mat
dans ma salle de bain, il y a 5 spots au plafond.
J'aurai aimé savoir, est-ce-qu'il doit y avoir un transformateur 220/12v pour chacun des spot ou bien un transformateur pour les 5?
Merci pour vos réponses et conseils.
cordialement,
Mat
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Spot salle de bain
Bonjour,
Si votre transformateur TBTS peut supporter les 5 spots, un seul peut donc suffire.
Pensez à le placer en dehors des volumes 0,1 et 2. (réf. s/§ 701.414.2 NFC 15-100)
Si votre transformateur TBTS peut supporter les 5 spots, un seul peut donc suffire.
Pensez à le placer en dehors des volumes 0,1 et 2. (réf. s/§ 701.414.2 NFC 15-100)
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Spot salle de bain
Comment savoir si le transformateur est TBTS et qu'est-ce-qu'est "TBTS"?
Normalement le transformateur sera dans le faud plafond en plaque de BA13.
Normalement le transformateur sera dans le faud plafond en plaque de BA13.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Spot salle de bain
Re
TBTS = Très Basse Tension de Sécurité.
TBTS = Très Basse Tension de Sécurité.
Cela doit être porté sur sa plaque signalétique avec sa conformité à la norme NF EN 60 742 ou NF C 52 742.matrix a écrit :Comment savoir si le transformateur est TBTS...
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Spot salle de bain
Qu'en pensez-cous?
il semblerait que oui, voici ce qu'il y a d'écrit dessus.
Transfo de sécurité REF_TT020
EN 60742 - IP20 - 5 Classe: E
TYPE OPT 1061 -50VA
PRI: 230V 105° Ta: 35°
HOMOLOGATION LCIE N°390 961
50/60Hz
Sec: 12V
Merci
il semblerait que oui, voici ce qu'il y a d'écrit dessus.
Transfo de sécurité REF_TT020
EN 60742 - IP20 - 5 Classe: E
TYPE OPT 1061 -50VA
PRI: 230V 105° Ta: 35°
HOMOLOGATION LCIE N°390 961
50/60Hz
Sec: 12V
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Spot salle de bain
bonjour
si les spots sont a plus de 2,25m du sol, la seule question à se poser est : sont ils au moins en IPx1
@+
si les spots sont a plus de 2,25m du sol, la seule question à se poser est : sont ils au moins en IPx1
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Spot salle de bain
Bonjour,
Oui, il sont à plus de 2,40m du sol (il s'agit d'une ancienne habitation).
du coup, je ne sais pas qu'elles sont les normes concernant les spots, les transfo puissances..etc
Merci pour vos conseils.
Oui, il sont à plus de 2,40m du sol (il s'agit d'une ancienne habitation).
du coup, je ne sais pas qu'elles sont les normes concernant les spots, les transfo puissances..etc
Merci pour vos conseils.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Spot salle de bain
Bonjour,
Un petit rappel:
Classification des volumes (701.32)
- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 3 : 2,4 m autour du volume 2 (jusqu’à 2,25 m du sol) et au-dessus des volumes 1 et 2 (au delà de 2,25 m du fond de la baignoire).
Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
Appareillage (701.55)
- Aucun appareillage dans volume 0.
- Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf interrupteurs de circuits à TBTS 12 V dont la source est installée hors volumes 0, 1 ou 2.
Luminaires et appareils de chauffage (701.55)
- Non autorisés dans volumes 0 - 1.
- Autorisés en volume 2 : si classe II - DCL si IPX4.
- Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
Concrètement si vos spots sont à plus de 2,40 m au dessus du fond de la baignoire, ils sont dans le volume 3 et vous pouvez vous dispenser de les alimenter en TBTS.
Un petit rappel:
Classification des volumes (701.32)
- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 3 : 2,4 m autour du volume 2 (jusqu’à 2,25 m du sol) et au-dessus des volumes 1 et 2 (au delà de 2,25 m du fond de la baignoire).
Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
Appareillage (701.55)
- Aucun appareillage dans volume 0.
- Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf interrupteurs de circuits à TBTS 12 V dont la source est installée hors volumes 0, 1 ou 2.
Luminaires et appareils de chauffage (701.55)
- Non autorisés dans volumes 0 - 1.
- Autorisés en volume 2 : si classe II - DCL si IPX4.
- Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
Concrètement si vos spots sont à plus de 2,40 m au dessus du fond de la baignoire, ils sont dans le volume 3 et vous pouvez vous dispenser de les alimenter en TBTS.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Spot salle de bain
Pour alimenter des spots
Partant du tableau électrique du disjoncteur 16A j'arrive sur le transformateur 12v puis je dispatche sur mes 5 spots?
Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
Partant du tableau électrique du disjoncteur 16A j'arrive sur le transformateur 12v puis je dispatche sur mes 5 spots?
Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Spot salle de bain
Re

les inscriptions sur votre transfo indiquent 50VA, la puissance absorbée par chacun de vos 5 spots vous permettra donc de répondre à votre question..matrix a écrit :Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités