Spot salle de bain

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Spot salle de bain

Message par Invité »

Bonjour,

dans ma salle de bain, il y a 5 spots au plafond.
J'aurai aimé savoir, est-ce-qu'il doit y avoir un transformateur 220/12v pour chacun des spot ou bien un transformateur pour les 5?
Merci pour vos réponses et conseils.

cordialement,

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Spot salle de bain

Message par GAS »

Bonjour,
Si votre transformateur TBTS peut supporter les 5 spots, un seul peut donc suffire.
Pensez à le placer en dehors des volumes 0,1 et 2. (réf. s/§ 701.414.2 NFC 15-100)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Spot salle de bain

Message par Invité »

Comment savoir si le transformateur est TBTS et qu'est-ce-qu'est "TBTS"?

Normalement le transformateur sera dans le faud plafond en plaque de BA13.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Spot salle de bain

Message par GAS »

Re
TBTS = Très Basse Tension de Sécurité.
matrix a écrit :Comment savoir si le transformateur est TBTS...
Cela doit être porté sur sa plaque signalétique avec sa conformité à la norme NF EN 60 742 ou NF C 52 742.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Spot salle de bain

Message par Invité »

Qu'en pensez-cous?
il semblerait que oui, voici ce qu'il y a d'écrit dessus.

Transfo de sécurité REF_TT020
EN 60742 - IP20 - 5 Classe: E
TYPE OPT 1061 -50VA
PRI: 230V 105° Ta: 35°
HOMOLOGATION LCIE N°390 961

50/60Hz

Sec: 12V

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Spot salle de bain

Message par RFco »

bonjour


si les spots sont a plus de 2,25m du sol, la seule question à se poser est : sont ils au moins en IPx1


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Spot salle de bain

Message par Invité »

Bonjour,

Oui, il sont à plus de 2,40m du sol (il s'agit d'une ancienne habitation).
du coup, je ne sais pas qu'elles sont les normes concernant les spots, les transfo puissances..etc

Merci pour vos conseils.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Spot salle de bain

Message par GAS »

Bonjour,
Un petit rappel:
Classification des volumes (701.32)
- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 3 : 2,4 m autour du volume 2 (jusqu’à 2,25 m du sol) et au-dessus des volumes 1 et 2 (au delà de 2,25 m du fond de la baignoire).
Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
Appareillage (701.55)
- Aucun appareillage dans volume 0.
- Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf interrupteurs de circuits à TBTS 12 V dont la source est installée hors volumes 0, 1 ou 2.
Luminaires et appareils de chauffage (701.55)
- Non autorisés dans volumes 0 - 1.
- Autorisés en volume 2 : si classe II - DCL si IPX4.
- Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
Concrètement si vos spots sont à plus de 2,40 m au dessus du fond de la baignoire, ils sont dans le volume 3 et vous pouvez vous dispenser de les alimenter en TBTS.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Spot salle de bain

Message par Invité »

Pour alimenter des spots

Partant du tableau électrique du disjoncteur 16A j'arrive sur le transformateur 12v puis je dispatche sur mes 5 spots?
Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Spot salle de bain

Message par GAS »

Re
matrix a écrit :Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
les inscriptions sur votre transfo indiquent 50VA, la puissance absorbée par chacun de vos 5 spots vous permettra donc de répondre à votre question.. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités