laison electrique pour plancher chauffant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

laison electrique pour plancher chauffant

Message par degégé »

Bonjour,
pour un plancher chauffant sur 3 trames de 950W chacune est-ce que je peux arriver dans une boite en 2.5² protégé au tableau par un disjoncteur 20A et repartir de la boite sur chaque trame en 1.5²
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: laison electrique pour plancher chauffant

Message par RFco »

bonjour

chaque trame devra se connecter soit directement sur cette boite, soit etre alimentée par une boite secondaire alimentée en 2,5mm² depuis la boite principale


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: laison electrique pour plancher chauffant

Message par degégé »

Est-ce que chaque trame est alimentée en 2.5 ou en 1.5² d'après mon message.
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: laison electrique pour plancher chauffant

Message par RFco »

peut importe la section reliant la trame à l'alimentation (le câble en partie noyé)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités