Bonjour,
pour un plancher chauffant sur 3 trames de 950W chacune est-ce que je peux arriver dans une boite en 2.5² protégé au tableau par un disjoncteur 20A et repartir de la boite sur chaque trame en 1.5²
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
laison electrique pour plancher chauffant
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: laison electrique pour plancher chauffant
bonjour
chaque trame devra se connecter soit directement sur cette boite, soit etre alimentée par une boite secondaire alimentée en 2,5mm² depuis la boite principale
@+
chaque trame devra se connecter soit directement sur cette boite, soit etre alimentée par une boite secondaire alimentée en 2,5mm² depuis la boite principale
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: laison electrique pour plancher chauffant
Est-ce que chaque trame est alimentée en 2.5 ou en 1.5² d'après mon message.
merci
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: laison electrique pour plancher chauffant
peut importe la section reliant la trame à l'alimentation (le câble en partie noyé)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...