Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Invité »

Bonjour, je veux rajouter un bp sur mon télérupteur, qui en compte déjà trois. En fait, les 3 sont au Rdc, et j'en rajoute un à l'étage pour profiter de l'éclairage en montant mon escalier. J'ai bien passé 1 fil rouge et 1 fil orange, mais je raccorde comment avec les autres BP dans mon tableau ?
Merci d'avance. Problème urgent !!!
Invité

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Invité »

Bonsoir

Il faut le raccorder en // avec les poussoirs déja existants.
A+
Invité

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Invité »

C'est-à-dire ? J'ai raccordé à la sortie phase de mon disjoncteur, et mis le retour avec le retour des autres bp, et cela ne fonctionne pas.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut savoir si vous avez un montages 4 fils avec phase au poussoir ou un montage 3 fils avec neutre au poussoir

Image

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par pericles »

Bonjour à tous ,

Comme l’indique le schéma de Carminas , raccorder entre la borne A2 du télérupteur et pour le retour soit le neutre (montage 3 fils) ou la phase (montage 4 fils)

Pour information un mémo araignée de câblage télérupteur
http://www.casimages.com/f.php?f=111224014313456466.pdf

cordialement
Invité

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Invité »

Ce qui me soucie, c'est qu'il n'y a aucun neutre au télérupteur ! (sur mon tableau), et qu'il y a en un sur le schéma :(
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Carminas »

Dans le montage 3 fils il n'y a pas de neutre au niveau du télérupteur (si ce n'est indirectement via le poussoir)

Cela confirmerait que vous êtes bien dans ce cas et que donc votre poussoir doit être relié au neutre

@+
Carminas
Invité

Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur

Message par Invité »

Merci beaucoup pour les réponses. La solution adéquate est la dernière, avec le neutre. Encore merci
A +
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités