Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
-
Invité
Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Bonjour, je veux rajouter un bp sur mon télérupteur, qui en compte déjà trois. En fait, les 3 sont au Rdc, et j'en rajoute un à l'étage pour profiter de l'éclairage en montant mon escalier. J'ai bien passé 1 fil rouge et 1 fil orange, mais je raccorde comment avec les autres BP dans mon tableau ?
Merci d'avance. Problème urgent !!!
Merci d'avance. Problème urgent !!!
-
Invité
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Bonsoir
Il faut le raccorder en // avec les poussoirs déja existants.
A+
Il faut le raccorder en // avec les poussoirs déja existants.
A+
-
Invité
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
C'est-à-dire ? J'ai raccordé à la sortie phase de mon disjoncteur, et mis le retour avec le retour des autres bp, et cela ne fonctionne pas.
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Bonjour
Il faut savoir si vous avez un montages 4 fils avec phase au poussoir ou un montage 3 fils avec neutre au poussoir

@+
Il faut savoir si vous avez un montages 4 fils avec phase au poussoir ou un montage 3 fils avec neutre au poussoir

@+
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Bonjour à tous ,
Comme l’indique le schéma de Carminas , raccorder entre la borne A2 du télérupteur et pour le retour soit le neutre (montage 3 fils) ou la phase (montage 4 fils)
Pour information un mémo araignée de câblage télérupteur
http://www.casimages.com/f.php?f=111224014313456466.pdf
cordialement
Comme l’indique le schéma de Carminas , raccorder entre la borne A2 du télérupteur et pour le retour soit le neutre (montage 3 fils) ou la phase (montage 4 fils)
Pour information un mémo araignée de câblage télérupteur
http://www.casimages.com/f.php?f=111224014313456466.pdf
cordialement
-
Invité
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Ce qui me soucie, c'est qu'il n'y a aucun neutre au télérupteur ! (sur mon tableau), et qu'il y a en un sur le schéma 
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Dans le montage 3 fils il n'y a pas de neutre au niveau du télérupteur (si ce n'est indirectement via le poussoir)
Cela confirmerait que vous êtes bien dans ce cas et que donc votre poussoir doit être relié au neutre
@+
Cela confirmerait que vous êtes bien dans ce cas et que donc votre poussoir doit être relié au neutre
@+
Carminas
-
Invité
Re: Problème installation BP supplémentaire sur télérupteur
Merci beaucoup pour les réponses. La solution adéquate est la dernière, avec le neutre. Encore merci
A +
A +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
