Nombre de prise 16 ou 20A

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Nombre de prise 16 ou 20A

Message par Invité »

Bonjour

d'apres une norme:
S'il y 5 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 16 A au minimum ( fusible interdit)

S'il y 8 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 20 A au minimum ou un fusible 16A.

si j'ai plus de 5 prises sur le même circuit, je dois mettre du 2.5mm2 et disj 20A

mais si seulement 5 prises, je peux mettre du 1.5mm2 et disj 16A

juste ?? surtout au niveau section des fils

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de prise 16 ou 20A

Message par Carminas »

Bonsoir

Ce n'est pas exactement cela.
Ce n'est pas le nombre de prises qui indique le calibre de la protection mais la section.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


Donc pour répondre à votre question, si vous prévoyez 5 prises, vous pouvez avoir :
- 1,5² disj 16A
- 2,5² disj 16A
- 2,5² disj 20A

Le 1,5² est peu fréquent pour les prises, mais peut convenir dans les chambres où le séjour.
A déconseiller pour la cuisine où beaucoup de petits appareils électroménagers ont des puissances conséquentes.

@+
Carminas
Invité

Re: Nombre de prise 16 ou 20A

Message par Invité »

:()(
Ce que vous avez dis est juste.
Je vous conseil tous simplement d' aller acheter vôtre matériel chez un grossiste spécialisé qui lui sera à même de vous renseigner pour toutes vos installations ou de télécharger la norme NFC 15-100 (ex: site Schneider).

max.
Modifié en dernier par Labobine le mer. 23 nov. 2011 09:59, modifié 1 fois.
Raison : Vous êtes tout nouveau respectez s'il vous plait la charte Volta, ici la politesse n'est pas faite pour les chiens, on n'est pas dans un moulin
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités