Bonjour
d'apres une norme:
S'il y 5 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 16 A au minimum ( fusible interdit)
S'il y 8 socles au maximum, les prises 16A peuvent être protégées par un disjoncteur de 20 A au minimum ou un fusible 16A.
si j'ai plus de 5 prises sur le même circuit, je dois mettre du 2.5mm2 et disj 20A
mais si seulement 5 prises, je peux mettre du 1.5mm2 et disj 16A
juste ?? surtout au niveau section des fils
merci
Nombre de prise 16 ou 20A
Re: Nombre de prise 16 ou 20A
Bonsoir
Ce n'est pas exactement cela.
Ce n'est pas le nombre de prises qui indique le calibre de la protection mais la section.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc pour répondre à votre question, si vous prévoyez 5 prises, vous pouvez avoir :
- 1,5² disj 16A
- 2,5² disj 16A
- 2,5² disj 20A
Le 1,5² est peu fréquent pour les prises, mais peut convenir dans les chambres où le séjour.
A déconseiller pour la cuisine où beaucoup de petits appareils électroménagers ont des puissances conséquentes.
@+
Ce n'est pas exactement cela.
Ce n'est pas le nombre de prises qui indique le calibre de la protection mais la section.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc pour répondre à votre question, si vous prévoyez 5 prises, vous pouvez avoir :
- 1,5² disj 16A
- 2,5² disj 16A
- 2,5² disj 20A
Le 1,5² est peu fréquent pour les prises, mais peut convenir dans les chambres où le séjour.
A déconseiller pour la cuisine où beaucoup de petits appareils électroménagers ont des puissances conséquentes.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Nombre de prise 16 ou 20A
Ce que vous avez dis est juste.
Je vous conseil tous simplement d' aller acheter vôtre matériel chez un grossiste spécialisé qui lui sera à même de vous renseigner pour toutes vos installations ou de télécharger la norme NFC 15-100 (ex: site Schneider).
max.
Modifié en dernier par Labobine le mer. 23 nov. 2011 09:59, modifié 1 fois.
Raison : Vous êtes tout nouveau respectez s'il vous plait la charte Volta, ici la politesse n'est pas faite pour les chiens, on n'est pas dans un moulin
Raison : Vous êtes tout nouveau respectez s'il vous plait la charte Volta, ici la politesse n'est pas faite pour les chiens, on n'est pas dans un moulin
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
