Probleme de déclenchement sur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Probleme de déclenchement sur différentiel

Message par Invité »

Bonjour,
alors enfait j'ai un problème de déclenchement que la nuit du différentiel qui protege des disjoncteurs de plusieurs zones chauffages électrique type panneau rayonnant en dalle de faux plafond sachant qu'il fonctionne sur sonde le jour comme la nuit
mai il coupe que la nuit. L'installation est neuve a été faite par moi électricien.
Quel genre de panne peut se déclenché que la nuit
sachant que en le réenclanchant le matin le chauffage se mais en route en pleine puissance car la bâtiment a refroidie la nuit et ne coupe pas .

Merci de me donnez des idée de panne
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Probleme de déclenchement sur différentiel

Message par Didier62 »

bonjour,
pas de ballon électrique ou éclairage extérieur repris sur ce différentiel ?
leurs mises en route pourraient faire déclencher le différentiel.
Invité

Re: Probleme de déclenchement sur différentiel

Message par Invité »

ya un ballon mai instantanée donc marche la journée
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Re: Probleme de déclenchement sur différentiel

Message par Las »

Bonsoir,

Avez-vous un abonnement heures creuses, heures pleines ?
Si oui alors votre chauffe eau fonctionne t-il en mode automatique ? [quote][/quote]
Le disjoncteur de cet équipement est-il alimenté par ce même différentiel ?
Vous avez peut-être un défaut d'isolement sur l'équipement.
Peut-être aussi l'éclairage extérieur ou un autre équipement fonctionnant la nuit et ayant un problème d'isolement.

Cordialement,

Lassana
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités