Bonjour,
alors enfait j'ai un problème de déclenchement que la nuit du différentiel qui protege des disjoncteurs de plusieurs zones chauffages électrique type panneau rayonnant en dalle de faux plafond sachant qu'il fonctionne sur sonde le jour comme la nuit
mai il coupe que la nuit. L'installation est neuve a été faite par moi électricien.
Quel genre de panne peut se déclenché que la nuit
sachant que en le réenclanchant le matin le chauffage se mais en route en pleine puissance car la bâtiment a refroidie la nuit et ne coupe pas .
Merci de me donnez des idée de panne
Probleme de déclenchement sur différentiel
Re: Probleme de déclenchement sur différentiel
bonjour,
pas de ballon électrique ou éclairage extérieur repris sur ce différentiel ?
leurs mises en route pourraient faire déclencher le différentiel.
pas de ballon électrique ou éclairage extérieur repris sur ce différentiel ?
leurs mises en route pourraient faire déclencher le différentiel.
-
Invité
Re: Probleme de déclenchement sur différentiel
ya un ballon mai instantanée donc marche la journée
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: Probleme de déclenchement sur différentiel
Bonsoir,
Avez-vous un abonnement heures creuses, heures pleines ?
Si oui alors votre chauffe eau fonctionne t-il en mode automatique ? [quote][/quote]
Le disjoncteur de cet équipement est-il alimenté par ce même différentiel ?
Vous avez peut-être un défaut d'isolement sur l'équipement.
Peut-être aussi l'éclairage extérieur ou un autre équipement fonctionnant la nuit et ayant un problème d'isolement.
Cordialement,
Lassana
Avez-vous un abonnement heures creuses, heures pleines ?
Si oui alors votre chauffe eau fonctionne t-il en mode automatique ? [quote][/quote]
Le disjoncteur de cet équipement est-il alimenté par ce même différentiel ?
Vous avez peut-être un défaut d'isolement sur l'équipement.
Peut-être aussi l'éclairage extérieur ou un autre équipement fonctionnant la nuit et ayant un problème d'isolement.
Cordialement,
Lassana