Choix difficile de répartition.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Choix difficile de répartition.

Message par Invité »

Bonjour à toutes et tous,
je voudrais recâbler un tableau électrique de distribution alimentant l'extension de la maison.
Mon arrivée est en triphasé. J'ai entre 3 et 4 départs par phases (3 sur L1, 3 sur L2 et 4 sur L3).
Chaque départ alimentant des matériels divers et variés (éclairage mais aussi informatique, TV, chauffage (2 x 1,5 kW et 3 x 2kW)...
L'équilibrage des phases m'a imposé de "panacher" tout cela.
Compte tenu de cette diversité, plusieurs solutions sont possibles:
Solution A: Mettre un tétrapolaire de 63A 30mA classe A puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
Solution B: Mettre un bipolaire de 63A 30mA classe A en tête de chaque phase puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
Il y a bien sûr d'autres solutions mais beaucoup plus "budgetivores"...
Si quelqu'un a un avis sur la question je suis preneur,
Merci d'avance.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Choix difficile de répartition.

Message par Didier62 »

bonjour,
JR2 a écrit :Solution B: Mettre un bipolaire de 63A 30mA classe A en tête de chaque phase puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
pourquoi un 63A ?
suivant le calibre du disjoncteur ,un 40 ou 25A devrait suffire.
c'est une solution plus onéreuse mais la plus pratique en cas de défaut d'isolement .
@+
Invité

Re: Choix difficile de répartition.

Message par Invité »

Exact, je vais m'orienter vers du 40A...
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités