Bonjour à toutes et tous,
je voudrais recâbler un tableau électrique de distribution alimentant l'extension de la maison.
Mon arrivée est en triphasé. J'ai entre 3 et 4 départs par phases (3 sur L1, 3 sur L2 et 4 sur L3).
Chaque départ alimentant des matériels divers et variés (éclairage mais aussi informatique, TV, chauffage (2 x 1,5 kW et 3 x 2kW)...
L'équilibrage des phases m'a imposé de "panacher" tout cela.
Compte tenu de cette diversité, plusieurs solutions sont possibles:
Solution A: Mettre un tétrapolaire de 63A 30mA classe A puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
Solution B: Mettre un bipolaire de 63A 30mA classe A en tête de chaque phase puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
Il y a bien sûr d'autres solutions mais beaucoup plus "budgetivores"...
Si quelqu'un a un avis sur la question je suis preneur,
Merci d'avance.
Choix difficile de répartition.
Re: Choix difficile de répartition.
bonjour,
suivant le calibre du disjoncteur ,un 40 ou 25A devrait suffire.
c'est une solution plus onéreuse mais la plus pratique en cas de défaut d'isolement .
@+
pourquoi un 63A ?JR2 a écrit :Solution B: Mettre un bipolaire de 63A 30mA classe A en tête de chaque phase puis répartir avec des disjoncteurs sur les départs en aval.
suivant le calibre du disjoncteur ,un 40 ou 25A devrait suffire.
c'est une solution plus onéreuse mais la plus pratique en cas de défaut d'isolement .
@+