Petit tableau divisionnaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Petit tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour

Je dois déplacer faire une modification de tableau, juste un disjoncteur lumière à déplacer donc un mini tableau à 10m, le client s'en sert comme interrupteur.

Mais faut il protéger le câble de 10m, ou faut il que je câble en 10mm2 sur les 10m

D'un autre côté si je protégé le câble ça fait 2 disjoncteur pour le même circuit lumière, mais j'ai que du 1,5mm2 à tirer.

Qu'en pensez vous??
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Petit tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

Si c'est juste pour s'en servir d'interrupteur, pourquoi ne pas mettre un interrupteur sectionneur dans le mini tableau et garder un circuit en 1,5² ?

Et pourquoi un mini tableau et pas un simple interrupteur bipolaire (si coupure phase/neutre nécessaires) ?

De toute façon aucune intérêt à tirer du 10²

@+
Carminas
Invité

Re: Petit tableau divisionnaire

Message par Invité »

salut

en fait le client veux comme inter un disjoncteur ...

as tu une ref d'inter sectionneur?
ou peut etre un inter de tableau, a voir
Invité

Re: Petit tableau divisionnaire

Message par Invité »

je viens de faire une recherche

donc un inter sectionneur comme le 043 21 legrand irait?

a t-il un pouvoir de coupure? le seul inter pour mes lumière est le disjoncteur, le mieux dans ce cas serait de mettre un inter sectionneur dans le petit tableau qui fait office d'inter et de laisser la protection de ce circuit la ou elle est, comme ça que du 1.5 a tirer

sa marche comme ca??

c'est sur la ref que j'ai un doute.

j'ai des tube néons ballaste electronique, 24*58w derrière.

merci
Invité

Re: Petit tableau divisionnaire

Message par Invité »

personne???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Petit tableau divisionnaire

Message par RFco »

salut


un disjoncteur n'est pas conçu pour servir d'organe de coupure.

Il faut mettre dans ce cas un inter sectionneur

oui, le 04321 ira puisque son pouvoir de coupure est de 16A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités