Bonjour
Je dois déplacer faire une modification de tableau, juste un disjoncteur lumière à déplacer donc un mini tableau à 10m, le client s'en sert comme interrupteur.
Mais faut il protéger le câble de 10m, ou faut il que je câble en 10mm2 sur les 10m
D'un autre côté si je protégé le câble ça fait 2 disjoncteur pour le même circuit lumière, mais j'ai que du 1,5mm2 à tirer.
Qu'en pensez vous??
Petit tableau divisionnaire
Re: Petit tableau divisionnaire
Bonjour
Si c'est juste pour s'en servir d'interrupteur, pourquoi ne pas mettre un interrupteur sectionneur dans le mini tableau et garder un circuit en 1,5² ?
Et pourquoi un mini tableau et pas un simple interrupteur bipolaire (si coupure phase/neutre nécessaires) ?
De toute façon aucune intérêt à tirer du 10²
@+
Si c'est juste pour s'en servir d'interrupteur, pourquoi ne pas mettre un interrupteur sectionneur dans le mini tableau et garder un circuit en 1,5² ?
Et pourquoi un mini tableau et pas un simple interrupteur bipolaire (si coupure phase/neutre nécessaires) ?
De toute façon aucune intérêt à tirer du 10²
@+
Carminas
-
Invité
Re: Petit tableau divisionnaire
salut
en fait le client veux comme inter un disjoncteur ...
as tu une ref d'inter sectionneur?
ou peut etre un inter de tableau, a voir
en fait le client veux comme inter un disjoncteur ...
as tu une ref d'inter sectionneur?
ou peut etre un inter de tableau, a voir
-
Invité
Re: Petit tableau divisionnaire
je viens de faire une recherche
donc un inter sectionneur comme le 043 21 legrand irait?
a t-il un pouvoir de coupure? le seul inter pour mes lumière est le disjoncteur, le mieux dans ce cas serait de mettre un inter sectionneur dans le petit tableau qui fait office d'inter et de laisser la protection de ce circuit la ou elle est, comme ça que du 1.5 a tirer
sa marche comme ca??
c'est sur la ref que j'ai un doute.
j'ai des tube néons ballaste electronique, 24*58w derrière.
merci
donc un inter sectionneur comme le 043 21 legrand irait?
a t-il un pouvoir de coupure? le seul inter pour mes lumière est le disjoncteur, le mieux dans ce cas serait de mettre un inter sectionneur dans le petit tableau qui fait office d'inter et de laisser la protection de ce circuit la ou elle est, comme ça que du 1.5 a tirer
sa marche comme ca??
c'est sur la ref que j'ai un doute.
j'ai des tube néons ballaste electronique, 24*58w derrière.
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Petit tableau divisionnaire
salut
un disjoncteur n'est pas conçu pour servir d'organe de coupure.
Il faut mettre dans ce cas un inter sectionneur
oui, le 04321 ira puisque son pouvoir de coupure est de 16A
@+
un disjoncteur n'est pas conçu pour servir d'organe de coupure.
Il faut mettre dans ce cas un inter sectionneur
oui, le 04321 ira puisque son pouvoir de coupure est de 16A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...