bonjours a tous le monde d'abord veux dire que je suis nouveau ici et je suis très heureux par ce que et 1 grand honneur d'être avec les plus grands spécialistes dans ce domaine .
bah mon problème Je veux prendre d'électricité à partir de disjoncteur ( 220 v ) Pour tableau de commende de las maison avec 1 câble ( 2*2.5 ) ( La maison se compose d'un salon et chambre à coucher et la cuisine ) et tous que je veut savoure ::
Pouvez le cable supporter la puissance électrique ????? merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: cable 2*2.5

Message par GAS »

Bonsoir,
Un câble en 2 x 2,5mm2 est généralement donné pour 20A maximum soit environ 4500W.
Pour l'utiliser dans des conditions acceptables de sécurité votre disjoncteur doit être calibré à 20A maximum sinon il faudra en ajouter un second en aval (20A maxi)section.
Reste à connaître vos besoins électriques dans cette maison pour apprécier au mieux la section de ce câble.
Cordialement
GAS
Invité

Re: cable 2*2.5

Message par Invité »

sa veut dire je dois Utilisez plus puissants, comme 1 cable 2 * 2.6
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: cable 2*2.5

Message par GAS »

Re,
Commencez par estimer vos besoins (puissance) dans cette maison pour choisir la section du câble à utiliser.
Cordialement
GAS
Invité

Re: cable 2*2.5

Message par Invité »

dans cette maison il ya ( 14 prises ) 1e pour le climatiseur et 7 Eclairage lampe 220 v
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: cable 2*2.5

Message par GAS »

Bonjour,
Il est important de connaître la puissances totale des appareils que vous allez utiliser sur cette installation pour pouvoir dire si votre câble est suffisamment dimensionné.
Cordialement
GAS