bonjours a tous le monde d'abord veux dire que je suis nouveau ici et je suis très heureux par ce que et 1 grand honneur d'être avec les plus grands spécialistes dans ce domaine .
bah mon problème Je veux prendre d'électricité à partir de disjoncteur ( 220 v ) Pour tableau de commende de las maison avec 1 câble ( 2*2.5 ) ( La maison se compose d'un salon et chambre à coucher et la cuisine ) et tous que je veut savoure ::
Pouvez le cable supporter la puissance électrique ????? merci
cable 2*2.5
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable 2*2.5
Bonsoir,
Un câble en 2 x 2,5mm2 est généralement donné pour 20A maximum soit environ 4500W.
Pour l'utiliser dans des conditions acceptables de sécurité votre disjoncteur doit être calibré à 20A maximum sinon il faudra en ajouter un second en aval (20A maxi)section.
Reste à connaître vos besoins électriques dans cette maison pour apprécier au mieux la section de ce câble.
Un câble en 2 x 2,5mm2 est généralement donné pour 20A maximum soit environ 4500W.
Pour l'utiliser dans des conditions acceptables de sécurité votre disjoncteur doit être calibré à 20A maximum sinon il faudra en ajouter un second en aval (20A maxi)section.
Reste à connaître vos besoins électriques dans cette maison pour apprécier au mieux la section de ce câble.
Cordialement
GAS
GAS
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable 2*2.5
Re,
Commencez par estimer vos besoins (puissance) dans cette maison pour choisir la section du câble à utiliser.
Commencez par estimer vos besoins (puissance) dans cette maison pour choisir la section du câble à utiliser.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: cable 2*2.5
dans cette maison il ya ( 14 prises ) 1e pour le climatiseur et 7 Eclairage lampe 220 v
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cable 2*2.5
Bonjour,
Il est important de connaître la puissances totale des appareils que vous allez utiliser sur cette installation pour pouvoir dire si votre câble est suffisamment dimensionné.
Il est important de connaître la puissances totale des appareils que vous allez utiliser sur cette installation pour pouvoir dire si votre câble est suffisamment dimensionné.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités