Distance entre le tableau principal et le secondaire

Message par Invité »

Bonjour,

Qu'elle est la distance maximale entre le tableau principal et secondaire sachant que les 2 sont câblés en 10²?

Merci

cordialement,

Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Distance entre le tableau principal et le secondaire

Message par Carminas »

Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

En partant de l'hypothèse que votre disjoncteur ERDF est à côté du tableau de répartition principal et donc que la chute de tension maxi ne doit pas excéder 2%, cela donne en fonction de la protection au départ :
- disj 40A : 25m pour 9,2 kW maxi
- disj 32A : 31m pour 7,3 kW maxi
- disj 25A : 40m pour 5,7 kW maxi
- disj 20A : 50m pour 4,6 kW maxi
- disj 16A : 62m pour 3,6 kW maxi
- disj 10A : 100m pour 2,3 kW maxi

@+
Carminas