Bonjour,
Qu'elle est la distance maximale entre le tableau principal et secondaire sachant que les 2 sont câblés en 10²?
Merci
cordialement,
Mat
Distance entre le tableau principal et le secondaire
Re: Distance entre le tableau principal et le secondaire
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En partant de l'hypothèse que votre disjoncteur ERDF est à côté du tableau de répartition principal et donc que la chute de tension maxi ne doit pas excéder 2%, cela donne en fonction de la protection au départ :
- disj 40A : 25m pour 9,2 kW maxi
- disj 32A : 31m pour 7,3 kW maxi
- disj 25A : 40m pour 5,7 kW maxi
- disj 20A : 50m pour 4,6 kW maxi
- disj 16A : 62m pour 3,6 kW maxi
- disj 10A : 100m pour 2,3 kW maxi
@+
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En partant de l'hypothèse que votre disjoncteur ERDF est à côté du tableau de répartition principal et donc que la chute de tension maxi ne doit pas excéder 2%, cela donne en fonction de la protection au départ :
- disj 40A : 25m pour 9,2 kW maxi
- disj 32A : 31m pour 7,3 kW maxi
- disj 25A : 40m pour 5,7 kW maxi
- disj 20A : 50m pour 4,6 kW maxi
- disj 16A : 62m pour 3,6 kW maxi
- disj 10A : 100m pour 2,3 kW maxi
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
