tableau deporté

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

tableau deporté

Message par Invité »

salut a tous,

j'ai un appartement qui fonctionne, mais qui a priori serai alimenté par un tableau divisionnaire avec en tête dans le tableau principale un 32A, mais impossible de mettre la main sur ce tableau divisionnaire!

je dois refaire l’électricité de la cuisine et sdb , et donc je pense remettre un tableau pour ses 2 pièces dans l'appart, mais que faut -il mettre en tête? disjoncteur seul? inter diff? disjoncteur diff?

je vais avoir 10PC, 5lum, un plaque de cuisson, un lv, une hotte, un frigo, quel serai la bonne valeur de protection??

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau deporté

Message par Carminas »

Bonjour

En amont du câble de liaison, il faut un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 40A maxi
- 16² : 63A maxi

Le ou les interrupteurs différentiels seront dans le tableau divisionnaire.

Image

Pas de four ?
Pas de sèche serviette ?

@+
Carminas
Invité

Re: tableau deporté

Message par Invité »

j'ai fais le post un peu vite, il y aura aussi, four, convecteur 1500w, vmc, cumulus, sèche serviette!

actuellement l'appart est câblé sur un 32A avec du 6², l’architecte y ajoute une cuisine et sdb, donc moi je met un tableau pour ses 2 pièces.

pour alimenter tout ça que mettre en tête? disjoncteur de 40?

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau deporté

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 6² 32A pour alimenter l'appart ne suffira pas à terme.
Il faut prévoir de le faire évoluer

Vu tout ce qu'il y a, je partirai sur du 16² disj 50A ou 63A pour alimenter la cuisine.
A l'extrème limite 10² 40A

@+
Carminas
Invité

Re: tableau deporté

Message par Invité »

De toute facon pour le nouveau tableau je vais devoir tirer une nouvelle alim donc plutot 16° pour pouvoir mettre un 63 et etre sur et pouvoir eventuellement evoluer apres.

Un 63 courbe c classique fera laffaire?
Pouvoir de coupure normal?

Et du disjoncteur principale au 63a du 10° suffira?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau deporté

Message par Carminas »

On est en domestique donc courbe C et pouvoir de coupure normal suffiront.

A partir du moment où c'est 63A, il faut du 16².

@+
Carminas
Invité

Re: tableau deporté

Message par Invité »

oki merci

savez vous quel est le diamètre d'un câble 3g16² afin de prévoir ou le passer.

merci
Invité

Re: tableau deporté

Message par Invité »

a priori le 3g16² ferai 17mm de diamètre, ça me parait pas beaucoup!

une partie sera posé en câble collé, ou collier et fixation et l'autre sous goulotte jusqu'au tableau

pour la goulotte ya t-il une taille mini a respecter?

merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités