tableau deporté
-
Invité
tableau deporté
salut a tous,
j'ai un appartement qui fonctionne, mais qui a priori serai alimenté par un tableau divisionnaire avec en tête dans le tableau principale un 32A, mais impossible de mettre la main sur ce tableau divisionnaire!
je dois refaire l’électricité de la cuisine et sdb , et donc je pense remettre un tableau pour ses 2 pièces dans l'appart, mais que faut -il mettre en tête? disjoncteur seul? inter diff? disjoncteur diff?
je vais avoir 10PC, 5lum, un plaque de cuisson, un lv, une hotte, un frigo, quel serai la bonne valeur de protection??
merci
j'ai un appartement qui fonctionne, mais qui a priori serai alimenté par un tableau divisionnaire avec en tête dans le tableau principale un 32A, mais impossible de mettre la main sur ce tableau divisionnaire!
je dois refaire l’électricité de la cuisine et sdb , et donc je pense remettre un tableau pour ses 2 pièces dans l'appart, mais que faut -il mettre en tête? disjoncteur seul? inter diff? disjoncteur diff?
je vais avoir 10PC, 5lum, un plaque de cuisson, un lv, une hotte, un frigo, quel serai la bonne valeur de protection??
merci
Re: tableau deporté
Bonjour
En amont du câble de liaison, il faut un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 40A maxi
- 16² : 63A maxi
Le ou les interrupteurs différentiels seront dans le tableau divisionnaire.

Pas de four ?
Pas de sèche serviette ?
@+
En amont du câble de liaison, il faut un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 40A maxi
- 16² : 63A maxi
Le ou les interrupteurs différentiels seront dans le tableau divisionnaire.

Pas de four ?
Pas de sèche serviette ?
@+
Carminas
-
Invité
Re: tableau deporté
j'ai fais le post un peu vite, il y aura aussi, four, convecteur 1500w, vmc, cumulus, sèche serviette!
actuellement l'appart est câblé sur un 32A avec du 6², l’architecte y ajoute une cuisine et sdb, donc moi je met un tableau pour ses 2 pièces.
pour alimenter tout ça que mettre en tête? disjoncteur de 40?
merci
actuellement l'appart est câblé sur un 32A avec du 6², l’architecte y ajoute une cuisine et sdb, donc moi je met un tableau pour ses 2 pièces.
pour alimenter tout ça que mettre en tête? disjoncteur de 40?
merci
Re: tableau deporté
Bonsoir
Le 6² 32A pour alimenter l'appart ne suffira pas à terme.
Il faut prévoir de le faire évoluer
Vu tout ce qu'il y a, je partirai sur du 16² disj 50A ou 63A pour alimenter la cuisine.
A l'extrème limite 10² 40A
@+
Le 6² 32A pour alimenter l'appart ne suffira pas à terme.
Il faut prévoir de le faire évoluer
Vu tout ce qu'il y a, je partirai sur du 16² disj 50A ou 63A pour alimenter la cuisine.
A l'extrème limite 10² 40A
@+
Carminas
-
Invité
Re: tableau deporté
De toute facon pour le nouveau tableau je vais devoir tirer une nouvelle alim donc plutot 16° pour pouvoir mettre un 63 et etre sur et pouvoir eventuellement evoluer apres.
Un 63 courbe c classique fera laffaire?
Pouvoir de coupure normal?
Et du disjoncteur principale au 63a du 10° suffira?
Merci
Un 63 courbe c classique fera laffaire?
Pouvoir de coupure normal?
Et du disjoncteur principale au 63a du 10° suffira?
Merci
Re: tableau deporté
On est en domestique donc courbe C et pouvoir de coupure normal suffiront.
A partir du moment où c'est 63A, il faut du 16².
@+
A partir du moment où c'est 63A, il faut du 16².
@+
Carminas
-
Invité
Re: tableau deporté
oki merci
savez vous quel est le diamètre d'un câble 3g16² afin de prévoir ou le passer.
merci
savez vous quel est le diamètre d'un câble 3g16² afin de prévoir ou le passer.
merci
-
Invité
Re: tableau deporté
a priori le 3g16² ferai 17mm de diamètre, ça me parait pas beaucoup!
une partie sera posé en câble collé, ou collier et fixation et l'autre sous goulotte jusqu'au tableau
pour la goulotte ya t-il une taille mini a respecter?
merci
une partie sera posé en câble collé, ou collier et fixation et l'autre sous goulotte jusqu'au tableau
pour la goulotte ya t-il une taille mini a respecter?
merci