comprendre un GE 220 MONO

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

comprendre un GE 220 MONO

Message par Invité »

Bonsoir, sur un groupe 10 kva mono entre phase et terre 115 volts pas de neutre soit 2 phases 115x2=220 volts et malgré les recherche sur le forum je ne trouve aucune info, je cherche.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: comprendre un GE 220 MONO

Message par Labobine »

Bonjour,
J'ai souvent vu des groupes où le neutre était raccordé à la masse.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: comprendre un GE 220 MONO

Message par Candela »

Bonjour,
Il ne s"agit pas d'un vrai neutre, mais d'un point milieu qui est effectivement relié à la masse. Vous avez donc 230 v "entre phases", comme dans un réseau tri 127/220V.
Ce n'est pas contraire à la C15-100, mais vous devez avoir un DDR 30 mA en sortie de groupe (il est , je l'espère, équipé d'origine).
Il se peut que des appareils électroniques n'apprécient pas cette tension entre "neutre" (le fil qui en tient lieu) et terre. Un petit transfo d'isolement peut en effet résoudre le problème.

Cordialement
Invité

Re: comprendre un GE 220 MONO

Message par Invité »

Merci pour votre réponse en effet le GE dispose d'une protection 30 mili, le role du GE et surtout de proteger une installation solaire thermique cde par un carte électronique (appareil de chez deltassol) et je note a la lecture du forum le risque pour cette carte, je recherche le moyen de produire avec le GE un courant 220/neutre ou mettre entre le GE et le réseau de mon habitation un dispositif pour atteindre le meme objectif, pouvez vous orienter ma recherche, en vous remerciant par avance.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités