Rèalisation d'une terre
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Rèalisation d'une terre
Bonjour,
Lors d'une réalisation d'une terre avec une cablette en cuivre de 25mm2, j'ai placé en bout de cablette un piquet galva de 1m, afin de maintenir la cablette en place, mais n'ai réalisé aucun regard sur ce piquet.
Qu'elle est votre avis sur cette réalisation, et y a t il un problème d'un point de vu normatif?
Merci
Lors d'une réalisation d'une terre avec une cablette en cuivre de 25mm2, j'ai placé en bout de cablette un piquet galva de 1m, afin de maintenir la cablette en place, mais n'ai réalisé aucun regard sur ce piquet.
Qu'elle est votre avis sur cette réalisation, et y a t il un problème d'un point de vu normatif?
Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
bonjour,
Il n'y a aucune obligation réglementaire imposant ce regard.
Vous pouvez également consulter cet article sur ce site:
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
Il n'y a aucune obligation réglementaire imposant ce regard.
Vous pouvez également consulter cet article sur ce site:
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
Cordialement
GAS
GAS
Re: Rèalisation d'une terre
bjr
avez vous fait une boucle avec le 25 ² ???
c est mieux mais cela n empeche pas d avoir une bonne terre
avez vous fait une boucle avec le 25 ² ???
c est mieux mais cela n empeche pas d avoir une bonne terre
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
Je ne comprends pas le sens de la 2eme phrase.ARCHIMBAUD a écrit :bjr
avez vous fait une boucle avec le 25 ² ???
c est mieux mais cela n empeche pas d avoir une bonne terre
La norme demande un enfoncement sur 2m (sauf erreur) du piquet. Le mien ne fait qu'1 métre il est là pour renforcer la terre (faire baisser sa valeur)
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: Rèalisation d'une terre
bjr
vous savez ce qu est une boucle ,?? une boucle est mieux mais s il n'y en a pas il suffit que la valeur soit bonne
depuis quand la norme demande des piquets de 2 m ,?? es ce nouveau ??
le consuel va mesurer la prise de terre c 'est sa valeur qui compte
vous savez ce qu est une boucle ,?? une boucle est mieux mais s il n'y en a pas il suffit que la valeur soit bonne
depuis quand la norme demande des piquets de 2 m ,?? es ce nouveau ??
le consuel va mesurer la prise de terre c 'est sa valeur qui compte
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
Bonjour,pedro8 a écrit : depuis quand la norme demande des piquets de 2 m ,?? es ce nouveau ??
le consuel va mesurer la prise de terre c 'est sa valeur qui compte
la norme n'impose aucun procédé, elle recommande simplement la boucle à fond de fouille (sur le périmètre du bâtiment) comme le procédé le plus simple et le plus efficace à la fois.
L'annexe C de la partie 5-54 va plus loin, mais elle n'est qu'informative; elle précise qu'en cas de risque de gel ou de sécheresse, il faut augmenter la longueur des piquets de 1m ou 2m.(l'article 542.2.4 de la C15-100 attire l'attention sur ce point, sans imposer de valeur)
C'est donc bien la mesure qui fait foi; il faut toutefois prendre garde à ce que cette mesure ne soit pas faite à une période particulièrement favorable.
A mon avis personnel, il est nécessaire (bien que non imposé strictement par la norme) de prévoir un regard lorsque les piquets sont utilisées comme moyen unique ou principal de malt : la connexion doit être visitable et protégée d'une corrosion trop importante.
Un cas particulier : les habitations individuelles où les terres ne sont pas systématiquement vérifiées. On a vu apparaître dans les différents guides UTE cette recommandation de piquets de 2m minimum correspondant à un cas standard. Avec les DDR 30 mA, il faut vraiment être dans un terrain rocheux genre "cône d'éboulis" pour que ça ne marche pas.
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
Merci, oui ..... je sais. Cependant certaines configurations ne le permettent pas.pedro8 a écrit :bjr
vous savez ce qu est une boucle ,??
Et vous ? connaissez vous les treillis en cuivres ? Ben cela remplace avantageusement de longue boucles .....
Effectivement, c'est d'après une publication UTE que je tire l'info.Candela a écrit :[
la norme n'impose aucun procédé, elle recommande simplement la boucle à fond de fouille (sur le périmètre du bâtiment) comme le procédé le plus simple et le plus efficace à la fois.
On a vu apparaître dans les différents guides UTE cette recommandation de piquets de 2m minimum correspondant à un cas standard. Avec les DDR 30 mA, il faut vraiment être dans un terrain rocheux genre "cône d'éboulis" pour que ça ne marche pas.
Personnellement je pensais c-que cela faisait parti d'un mini..... Relisant la norme, on ne parle que d'une valeur.
A bientôt
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
Hello,
Pour ce qui est des deux mètres je crois plutot que ce qui est demandé c'est que le piquet aille jusq'à deux mètres, donc trou de 1m plus piquet de 1m = 2m

@+
Pour ce qui est des deux mètres je crois plutot que ce qui est demandé c'est que le piquet aille jusq'à deux mètres, donc trou de 1m plus piquet de 1m = 2m

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Rèalisation d'une terre
Bonsoiratous,
Si on lit le fameux document, le paragraphe deux, stipule clairement : "Donc un piquet de 1,5m est insuffisant" ....
Donc 2m mini Isn't it ?
A+
Si on lit le fameux document, le paragraphe deux, stipule clairement : "Donc un piquet de 1,5m est insuffisant" ....
Donc 2m mini Isn't it ?
A+
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Re: Rèalisation d'une terre
bjr
ce qui est important c est que la resistance de la terre soit dans les valeurs reconnues
que le piquet est 1 , 1.5 ,2 ou 3 m que le 25 ² est 10 ou 50 m feuillard cu ou galvanise ou treillis galva ou cuivre c est le resultat qui compte n'etes vous pas d 'accord
bonne soiree
a bientot
ce qui est important c est que la resistance de la terre soit dans les valeurs reconnues
que le piquet est 1 , 1.5 ,2 ou 3 m que le 25 ² est 10 ou 50 m feuillard cu ou galvanise ou treillis galva ou cuivre c est le resultat qui compte n'etes vous pas d 'accord
bonne soiree
a bientot
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités