Avis sur différentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Avis sur différentiel

Message par Invité »

Bonjour je souhaite vendre ma maison, j'ai fais le diagnostique obligatoire de la maison, et le monsieur m'a mis dans son rapport que je devais ajouter un interrupteur différentiel 63A 30mA sur mon tableau existant, car je n'ai que le disjoncteur 500mA 30A( 15-45A) BACO, puis mon tableau avec tout des portes fusibles.
Est-ce bon de mettre un 63A pour toute mon installation et quelle type si j'en mets qu'un, A ou AC? et ma section de cable je pense que c'est du 10mm², est-ce bon?
Merci
Invité

Re: Avis sur différentiel

Message par Invité »

bonjour,

la section des câbles devront êtres changer pour du 16mm²

moi je passerais sur un inter diff 30mA type AC de 40A
Invité

Re: Avis sur différentiel

Message par Invité »

Pourquoi d'après toi le 63A est trop gros, car il y a un porte fusible 32A, 1 de 20A, 5 de 16A et 3 de 10A.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Avis sur différentiel

Message par Max78 »

Bonjour,
nathan a écrit : car je n'ai que le disjoncteur 500mA 30A( 15-45A) BACO
Toute façon, 40 ou 63A vous n'irez jamais au dessus de 30A si le disjoncteur abonné n'est pas modifié en intensité. Partant de ce principe 40 ou 63 c'est du pareil au même !

Après, il y a surement des normes là-dedans mais là, je passe mon tour !

Cordialement,
Max
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Avis sur différentiel

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

Avec un disjoncteur de branchement monophasé 10/30 A ou 15/45 A

Il faut si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 A
• au minimum un Interrupteur différentiel 40 A 30mA type A
• Sinon un Interrupteur différentiel 63 A 30mA type A

Voie Page 9
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... P010_H.jpg

pour + d’informations voir le guide ci-dessous
diagnostic électrique Mise en sécurité - Guide 2009 format e-book
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... /index.htm


ou la page K18
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 7KP018.pdf

le catalogue résidentiel petit tertiaire 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
puis le chemin ci-après
Normes, conseils et services > Normes et labels >Diagnostic électrique

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur différentiel

Message par Carminas »

Bonjour

Dans votre cas, la préconisation du Monsieur est bonne.

Avec un DB 15/45A et un circuit 32A, il faudra un interrupteur différentiel 30mA 63A type A si vous mettez un ID unique en tête
Vu que votre DB est un 15/45A, un cablage en 10² conviendra.

A noter que vous n'avez aucune obligation de faire cette modification.
Le diagnostic est juste la pour que l'acheteur achète en connaissance de cause.
Maintenant que le défaut est mentionné dessus c'est un peu tard.

Gardez votre facture et remettez la en même temps que le diagnostic et expliquez que vous avez procédé à la modification.

@+
Carminas
Invité

Re: Avis sur différentiel

Message par Invité »

D'accord, donc je mettrai le 63A 30mA type A comme le gars m'a dit, et pour la section je vais laisser le 10², merci Carminas.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités