Avis sur différentiel
-
Invité
Avis sur différentiel
Bonjour je souhaite vendre ma maison, j'ai fais le diagnostique obligatoire de la maison, et le monsieur m'a mis dans son rapport que je devais ajouter un interrupteur différentiel 63A 30mA sur mon tableau existant, car je n'ai que le disjoncteur 500mA 30A( 15-45A) BACO, puis mon tableau avec tout des portes fusibles.
Est-ce bon de mettre un 63A pour toute mon installation et quelle type si j'en mets qu'un, A ou AC? et ma section de cable je pense que c'est du 10mm², est-ce bon?
Merci
Est-ce bon de mettre un 63A pour toute mon installation et quelle type si j'en mets qu'un, A ou AC? et ma section de cable je pense que c'est du 10mm², est-ce bon?
Merci
-
Invité
Re: Avis sur différentiel
bonjour,
la section des câbles devront êtres changer pour du 16mm²
moi je passerais sur un inter diff 30mA type AC de 40A
la section des câbles devront êtres changer pour du 16mm²
moi je passerais sur un inter diff 30mA type AC de 40A
-
Invité
Re: Avis sur différentiel
Pourquoi d'après toi le 63A est trop gros, car il y a un porte fusible 32A, 1 de 20A, 5 de 16A et 3 de 10A.
Re: Avis sur différentiel
Bonjour,
Après, il y a surement des normes là-dedans mais là, je passe mon tour !
Cordialement,
Max
Toute façon, 40 ou 63A vous n'irez jamais au dessus de 30A si le disjoncteur abonné n'est pas modifié en intensité. Partant de ce principe 40 ou 63 c'est du pareil au même !nathan a écrit : car je n'ai que le disjoncteur 500mA 30A( 15-45A) BACO
Après, il y a surement des normes là-dedans mais là, je passe mon tour !
Cordialement,
Max
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Avis sur différentiel
Bonsoir à tous,
Avec un disjoncteur de branchement monophasé 10/30 A ou 15/45 A
Il faut si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 A
• au minimum un Interrupteur différentiel 40 A 30mA type A
• Sinon un Interrupteur différentiel 63 A 30mA type A
Voie Page 9
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... P010_H.jpg
pour + d’informations voir le guide ci-dessous
diagnostic électrique Mise en sécurité - Guide 2009 format e-book
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... /index.htm
ou la page K18
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 7KP018.pdf
le catalogue résidentiel petit tertiaire 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
puis le chemin ci-après
Normes, conseils et services > Normes et labels >Diagnostic électrique
cordialement
Avec un disjoncteur de branchement monophasé 10/30 A ou 15/45 A
Il faut si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 A
• au minimum un Interrupteur différentiel 40 A 30mA type A
• Sinon un Interrupteur différentiel 63 A 30mA type A
Voie Page 9
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... P010_H.jpg
pour + d’informations voir le guide ci-dessous
diagnostic électrique Mise en sécurité - Guide 2009 format e-book
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... /index.htm
ou la page K18
http://www.schneider-electric.fr/docume ... 7KP018.pdf
le catalogue résidentiel petit tertiaire 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
puis le chemin ci-après
Normes, conseils et services > Normes et labels >Diagnostic électrique
cordialement
Re: Avis sur différentiel
Bonjour
Dans votre cas, la préconisation du Monsieur est bonne.
Avec un DB 15/45A et un circuit 32A, il faudra un interrupteur différentiel 30mA 63A type A si vous mettez un ID unique en tête
Vu que votre DB est un 15/45A, un cablage en 10² conviendra.
A noter que vous n'avez aucune obligation de faire cette modification.
Le diagnostic est juste la pour que l'acheteur achète en connaissance de cause.
Maintenant que le défaut est mentionné dessus c'est un peu tard.
Gardez votre facture et remettez la en même temps que le diagnostic et expliquez que vous avez procédé à la modification.
@+
Dans votre cas, la préconisation du Monsieur est bonne.
Avec un DB 15/45A et un circuit 32A, il faudra un interrupteur différentiel 30mA 63A type A si vous mettez un ID unique en tête
Vu que votre DB est un 15/45A, un cablage en 10² conviendra.
A noter que vous n'avez aucune obligation de faire cette modification.
Le diagnostic est juste la pour que l'acheteur achète en connaissance de cause.
Maintenant que le défaut est mentionné dessus c'est un peu tard.
Gardez votre facture et remettez la en même temps que le diagnostic et expliquez que vous avez procédé à la modification.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur différentiel
D'accord, donc je mettrai le 63A 30mA type A comme le gars m'a dit, et pour la section je vais laisser le 10², merci Carminas.