Liason equipotentiel
-
Invité
Liason equipotentiel
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de vos lumières car plusieurs son de cloches par des professionnels.
Je suis dans la construction de ma maison et je suis à l'étape de la salle bain.
juste avant de plaquer,
la question est la suivantes concernant la liaison equipo de ma salle de bain
faut-il que je raccorde l'armature métalliques (placo), ma porte qui est en bois sans huisserie métallique et ma fenêtre en pvc a la terre?
merci pour votre aide
cordialement
J'aurai besoin de vos lumières car plusieurs son de cloches par des professionnels.
Je suis dans la construction de ma maison et je suis à l'étape de la salle bain.
juste avant de plaquer,
la question est la suivantes concernant la liaison equipo de ma salle de bain
faut-il que je raccorde l'armature métalliques (placo), ma porte qui est en bois sans huisserie métallique et ma fenêtre en pvc a la terre?
merci pour votre aide
cordialement
-
Invité
Re: Liason equipotentiel
Bonjour Silent,
L'armature métallique qui sert de support au placo n'a pas besoin d'etre relier a la terre, sauf si accessible( en générale celle-ci ne l'est pas)
La porte en bois ainsi que la fenétre en PVC non plus dans la mesure ou il n'y a pas de partie métallique accessible.
Juste pour info ne pas oublier la liaison équipotentielle supplémentaire (en plus du fil de terre a chaque point de raccordement).
A+
L'armature métallique qui sert de support au placo n'a pas besoin d'etre relier a la terre, sauf si accessible( en générale celle-ci ne l'est pas)
La porte en bois ainsi que la fenétre en PVC non plus dans la mesure ou il n'y a pas de partie métallique accessible.
Juste pour info ne pas oublier la liaison équipotentielle supplémentaire (en plus du fil de terre a chaque point de raccordement).
A+
Re: Liason equipotentiel
Bonjour,
Il y a quelques mois, (voir années maintenant) je me souviens avoir vu un sujet dans le même genre ou justement il y avait des opinions partagés concernant l'interprétation de la norme. Je vais essayer de vous retrouver çà.
Cordialement,
Max
Il y a quelques mois, (voir années maintenant) je me souviens avoir vu un sujet dans le même genre ou justement il y avait des opinions partagés concernant l'interprétation de la norme. Je vais essayer de vous retrouver çà.
Cordialement,
Max
Re: Liason equipotentiel
Re,
C'est par ICI. La norme est citée par Carminas en page 2.
J'étais pas loin, ça date d'il y a 2 ans
Cordialement,
Max
C'est par ICI. La norme est citée par Carminas en page 2.
J'étais pas loin, ça date d'il y a 2 ans
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Liason equipotentiel
merci
si j'ai bien compris pas besoin de la LES sur mon armature métallique placo car pas accessible ni sur ma fenêtre et ni ma porte
il me faut juste pour la tuyauteries (lavabos, douche et baignoires) par contre pour mes PC c'est pas claires
car j'ai 3 pc a différent endroit en série dois je mettre la dernière PC sur la LES?
de plus la LES est bien à 2,5mm²?
si j'ai bien compris pas besoin de la LES sur mon armature métallique placo car pas accessible ni sur ma fenêtre et ni ma porte
il me faut juste pour la tuyauteries (lavabos, douche et baignoires) par contre pour mes PC c'est pas claires
car j'ai 3 pc a différent endroit en série dois je mettre la dernière PC sur la LES?
de plus la LES est bien à 2,5mm²?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liason equipotentiel
bonjour
tout est OK,
pour les PC, si elles font toutes partie du meme circuit, il suffit d'en relier une à la L.E.S.
@+
tout est OK,
pour les PC, si elles font toutes partie du meme circuit, il suffit d'en relier une à la L.E.S.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
