Liason equipotentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Liason equipotentiel

Message par Invité »

Bonjour à tous,
J'aurai besoin de vos lumières car plusieurs son de cloches par des professionnels.
Je suis dans la construction de ma maison et je suis à l'étape de la salle bain.
juste avant de plaquer,
la question est la suivantes concernant la liaison equipo de ma salle de bain
faut-il que je raccorde l'armature métalliques (placo), ma porte qui est en bois sans huisserie métallique et ma fenêtre en pvc a la terre?
merci pour votre aide
cordialement
Invité

Re: Liason equipotentiel

Message par Invité »

Bonjour Silent,

L'armature métallique qui sert de support au placo n'a pas besoin d'etre relier a la terre, sauf si accessible( en générale celle-ci ne l'est pas)
La porte en bois ainsi que la fenétre en PVC non plus dans la mesure ou il n'y a pas de partie métallique accessible.
Juste pour info ne pas oublier la liaison équipotentielle supplémentaire (en plus du fil de terre a chaque point de raccordement).
A+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Liason equipotentiel

Message par Max78 »

Bonjour,

Il y a quelques mois, (voir années maintenant) je me souviens avoir vu un sujet dans le même genre ou justement il y avait des opinions partagés concernant l'interprétation de la norme. Je vais essayer de vous retrouver çà.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Liason equipotentiel

Message par Max78 »

Re,

C'est par ICI. La norme est citée par Carminas en page 2.
J'étais pas loin, ça date d'il y a 2 ans :-D

Cordialement,
Max
Invité

Re: Liason equipotentiel

Message par Invité »

merci
si j'ai bien compris pas besoin de la LES sur mon armature métallique placo car pas accessible ni sur ma fenêtre et ni ma porte
il me faut juste pour la tuyauteries (lavabos, douche et baignoires) par contre pour mes PC c'est pas claires
car j'ai 3 pc a différent endroit en série dois je mettre la dernière PC sur la LES?
de plus la LES est bien à 2,5mm²?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liason equipotentiel

Message par RFco »

bonjour


tout est OK,


pour les PC, si elles font toutes partie du meme circuit, il suffit d'en relier une à la L.E.S.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Liason equipotentiel

Message par Invité »

ok merci à tous pour votre aide
Répondre