couplage étoile ou triangle

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

couplage étoile ou triangle

Message par Invité »

bonjour,
Shneider a proposé deux solutions pour le couplage des condensateurs:tiangle et double étoile.
or au niveau du coût et d'énergie, le couplage triangle est beaucoup mieux que celui d'étoile.j'ai pas bien compris pourquoi les postes de distribution de l'éléctricité utilsent le couplage double étoile??
quelqu'un peut m'aider pour trouver la raison.
merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: couplage étoile ou triangle

Message par Candela »

Bonsoir,
C'est très simple : le montage double étoile permet une protection très fine et peu coûteuse en plaçant un tore sur la liaison entre les deux neutre. La moindre anomalie se traduit par une déséquilibre qui provoque un courant de circulation dans cette liaison. On n'est par exemple pas gêné par le courant d'enclenchement!
Cordialement
Invité

Re: couplage étoile ou triangle

Message par Invité »

merci beaucoup candela,
mais la puissance réactive produit par les condensateurs en couplage triangle est trois fois supérieure que celle par un couplage étoile.
on a aussi CY=3*C∆
Donc il vaut mieux choisir un couplage triangle, pour réduire le coût des condensateurs et pour obtenir plus d'énergie .non??
merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: couplage étoile ou triangle

Message par Candela »

Re,
on a aussi CY=3*C∆
Non, cette expression est fausse, ce n'est pas la capacité qui change, mais la puissance réactive Q.
Si l'on utilise les mêmes éléments, Q= U²C [z_omega] , pour une même capacité la puissance réactive est triple en triangle*.
Mais les difficultés de protection font que le système triangle n'est utilisé que pour de petites batteries, comportant peu d'éléments (idéalement un par branche).
Il est en effet très difficile de détecter le claquage d'un élément interne dans un montage triangle.
A+

Triangle : Qt = 3 U²C [z_omega] Etoile Qe= 3 V²C [z_omega]
Invité

Re: couplage étoile ou triangle

Message par Invité »

merci candela pour votre réponse :)
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités