bonjour,
Shneider a proposé deux solutions pour le couplage des condensateurs:tiangle et double étoile.
or au niveau du coût et d'énergie, le couplage triangle est beaucoup mieux que celui d'étoile.j'ai pas bien compris pourquoi les postes de distribution de l'éléctricité utilsent le couplage double étoile??
quelqu'un peut m'aider pour trouver la raison.
merci d'avance
couplage étoile ou triangle
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: couplage étoile ou triangle
Bonsoir,
C'est très simple : le montage double étoile permet une protection très fine et peu coûteuse en plaçant un tore sur la liaison entre les deux neutre. La moindre anomalie se traduit par une déséquilibre qui provoque un courant de circulation dans cette liaison. On n'est par exemple pas gêné par le courant d'enclenchement!
Cordialement
C'est très simple : le montage double étoile permet une protection très fine et peu coûteuse en plaçant un tore sur la liaison entre les deux neutre. La moindre anomalie se traduit par une déséquilibre qui provoque un courant de circulation dans cette liaison. On n'est par exemple pas gêné par le courant d'enclenchement!
Cordialement
-
Invité
Re: couplage étoile ou triangle
merci beaucoup candela,
mais la puissance réactive produit par les condensateurs en couplage triangle est trois fois supérieure que celle par un couplage étoile.
on a aussi CY=3*C∆
Donc il vaut mieux choisir un couplage triangle, pour réduire le coût des condensateurs et pour obtenir plus d'énergie .non??
merci d'avance
mais la puissance réactive produit par les condensateurs en couplage triangle est trois fois supérieure que celle par un couplage étoile.
on a aussi CY=3*C∆
Donc il vaut mieux choisir un couplage triangle, pour réduire le coût des condensateurs et pour obtenir plus d'énergie .non??
merci d'avance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: couplage étoile ou triangle
Re,
Si l'on utilise les mêmes éléments, Q= U²C
, pour une même capacité la puissance réactive est triple en triangle*.
Mais les difficultés de protection font que le système triangle n'est utilisé que pour de petites batteries, comportant peu d'éléments (idéalement un par branche).
Il est en effet très difficile de détecter le claquage d'un élément interne dans un montage triangle.
A+
Triangle : Qt = 3 U²C
Etoile Qe= 3 V²C ![symb05 [z_omega]](./images/smilies/z_omega.gif)
Non, cette expression est fausse, ce n'est pas la capacité qui change, mais la puissance réactive Q.on a aussi CY=3*C∆
Si l'on utilise les mêmes éléments, Q= U²C
Mais les difficultés de protection font que le système triangle n'est utilisé que pour de petites batteries, comportant peu d'éléments (idéalement un par branche).
Il est en effet très difficile de détecter le claquage d'un élément interne dans un montage triangle.
A+
Triangle : Qt = 3 U²C
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités